Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП
dukat88
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51

Добрый день! Возникла такая проблема: есть каркас из ГСп 180х6, к нему подходят три балки: две 30Ш1 и одна 20Б1. Узел принят шарнирный. Но проблема в том, что узлы (14-16) на болтах по серии 2.240-2 не несут нагрузку, а другие, более мощные узлы такого типа не удовлетворяют по габаритам. Есть варианты с опорным столиком, но там болтыпроходят через полку двутавра, а у меня квадратная труба. Думал наварить уголки с боков, но мешает третья балка. Может ктонибудь знает какой вариант можно прменить, или дайте ссылку на серию или учебник.


Спасибо

Последний раз редактировалось dukat88, 28.05.2012 в 15:45. Причина: Не задал вопрос=)
Просмотров: 4390
 
Непрочитано 28.05.2012, 21:44
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Не думаю, что без картинки можно будет разобраться...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 02:22
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


На западе делают так
Только найти соответствующие болты (запатентованные Hollo-Bolt)

Кое что есть еще тут http://dwg.ru/dnl/3246
Вложения
Тип файла: pdf TD384-Flowdrill & Hollo-Bolt 13-02-03.pdf (388.8 Кб, 891 просмотров)

Последний раз редактировалось MasterZim, 29.05.2012 в 02:28.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 08:49
#4
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Сделайте сквозную прорезь в коробке, на фасонку (толщина по расчёту на смятие) закрепите балки 30Ш1 (узлы поменяйте на 21,..), 20Б1 крепите на уголок со срезанной полкой (узел тоже можно поменять на 20, если смятие не проходило). Или все уголки примите со срезанными полками, чтоб с прорезью не мучиться.
plz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:12
#5
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


Спасибо, что откликнулись. к сожалению, по независящим от меня причинам колонна поменялась на двутавр. Но идеи буду в бущущем применячть
dukat88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла) scatler Металлические конструкции 2 13.10.2011 07:27
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02