| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?

Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2012, 10:24 #1
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695

Привет !

Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?
Попробую угадать. EI 90 ?
Я не уверен.
Помогите пожалуйста...

И, заодно, чему равна огнестойкость перегородки из кирпича ?
Просмотров: 14373
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:22
1 | #2
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


ну вообще то угадывать не очень поэтично)) на сайте Aeroc нет протокола испытаний?? http://spb.aeroc.ru/skahat/
а перегородка кирпичная....ну.....поиск ......http://dwg.ru/dnl/1329
wnc вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:34
1 | #3
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 146


"Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" возможно не действует у вас, но все же.
kmo_3gecb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 12:01
#4
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695




А какая горючесть материалов долна быть у противопожарных преград 2-го типа ?
НГ ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 12:10
1 | #5
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Горючести быть не должно На то она и противопожарная преграда
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 08:52
#6
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695




А просто стенка - перегородка является преградой ? Или это просто стенка стенкой ... ?
У меня куча стен - перегородок из газобетона ... Раздел по противопожарной защите еще не спроектировали ... А стенки мы уже делаем ...
Я умом-то понимаю, что какие-то из них (стенок) на путях эвакуации , какие-то вешалки отделяют и т.д ...... Т.е. какие-то из них будут преградой... а какие-то просто стенки как стенки .... Но по пректу точно все из газобетона ... не кирпичь ...
Вот и задался вопросом ...
Вообще ... решил подстраховаться ... решил заполнения (отверстия) в этих стенках из материалов группы НГ делать ..................

Но есть ведь еще и финансовае показатели ........

Вот и рою ........... пытаюсь побольше соображалку использовать ........

Кстати.
На новый пожарный регламент никто ссылочку не скинет ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:14
1 | #7
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Кстати.
На новый пожарный регламент никто ссылочку не скинет ?
http://dwg.ru/dnl/8438
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 09:22
#8
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695




А это разве последний ?
Я слыхал в 2010 году новый принимали ...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 12:12
#9
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А это разве последний ?
Я слыхал в 2010 году новый принимали ...
Техрегламент принят в 2008г., действующий
Вложения
Тип файла: rar 123-ФЗ с приложениями.rar (207.0 Кб, 210 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 12:36
2 | #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?
Попробую угадать. EI 90 ?
Вот скан страницы из древнего СНиПа - отменен, но пользоваться для справки можно. Пожарники тоже относятся к нему "с уважением" (если с ними не ругаться).
Вложения
Тип файла: rar огнестойкость 1.rar (997.1 Кб, 695 просмотров)
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 11:36
#11
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695





А никто не знает, чему равна EI двутавра 18Б2 ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 12:28
1 | #12
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А никто не знает, чему равна EI двутавра 18Б2 ?
Вот из книги Ройтмана страничка, а книга по-моему есть в dnl, и ещё загляните в таблицу 21 техрегламента 123-ФЗ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из книги Ройтмана Инженерные решения по оценке огнестойкости.jpg
Просмотров: 877
Размер:	96.0 Кб
ID:	72793  
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 15:49 Случайно увидел...
#13
Apx


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 5


Нажмите на изображение для увеличения
Название: ognestojkost_gazobetona.jpg
Просмотров: 361
Размер:	71.8 Кб
ID:	201657
Apx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27