Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров

Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2017, 21:04
Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров
rustik85
 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23

Помогите пожалуйста! запроектировал стену из газобетона, толщиной 250 мм и пилястрами 650 мм шагом 6 метров, высота 17 метров, самонесущая, выполняет роль стены против пожара, стоит внутри здания, по факту ветра нет...армирование через 3 кладки и все, верх не раскреплен
Вопрос: что может случиться с такой стеной? пока это стадия П, или в случае чего ниб эксперт выдаст замечание? есть ли у кого опыт в данном вопросе, прошу помочь
Просмотров: 7163
 
Непрочитано 26.12.2017, 18:00
#21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По вашей логике стадия П должна быть выдана в объеме стадии Р.
В стадии П должно быть выполнено куча всяких описаний и обоснований; по рассматриваемой стене не надо разрабатывать все узлы; но должно быть указано, что стена самонесущая, не связана с конструкциями здания и в графической части обозначено сечение стены и материал. Собственно всё, что нужно для последующей рабочки.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
А если данный проект пройдет экспертизу, даже если нет основных узлов нижнего и верхнего, то на стадии Р все равно нужно будет эти узлы запроектировать и скорее всего верхний узел газобетонной стены будет раскреплен, так ведь?
Если ты его не закрепил в П, откуда уверенность, что разработчик Р это сделает? По твоей логике разработчики стадии Р обязательно квалифицированные инженеры, тогда ты как разработчик стадии П зачем вообще?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:27
#22
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


У меня было решение с металлическими колоннами вместо пилястр и я давал узел с раскреплением в верхней точке с покрытием, но заказчик отказался, сказал дорого и тогда я на скорую руку быстро выдал с пилястрами, а про узлы забыл, надеюсь что эксперт даст замечание и я внесу изменения
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:46
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


ruslanius, с учетом пилястр приведенная толщина стены 56,4 см.
Отношение расчетной высоты стены (удвоенная высота при незакрепленном верхнем сечении) к толщине = 34/0,564=60,3
это намного больше значений, указанных в п.9.17 СП 15.13330
даже после прохождения экспертизы не запрещено ведь вносить изменения в стадию П (хотя это не точно )
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2017, 06:41
#24
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Согласен, но если нет узлов, как узнать раскреплен верх или нет, эксперт должен дать замечание, если не даст, то на стадии Р люди должны в любом случае проработать все узлы
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 08:10
#25
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По твоей логике разработчики стадии Р обязательно квалифицированные инженеры, тогда ты как разработчик стадии П зачем вообще?
Нет, стадию Р делают полуграмотные гастарбайтеры.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:25
#26
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ruslanius, с учетом пилястр приведенная толщина стены 56,4 см.
Отношение расчетной высоты стены (удвоенная высота при незакрепленном верхнем сечении) к толщине = 34/0,564=60,3
это намного больше значений, указанных в п.9.17 СП 15.13330
А почему удвоенная высота? П.9.20 же (30% меньше)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:36
#27
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А почему удвоенная высота? П.9.20 же (30% меньше)
и на 20% больше если выполнено условие п.9.19 а также умноженные на коэф. к по табл. 30 как стены: 1 Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см:
25 и более
Итого: B=25х1,2х1,2х0,7=25,2 все-равно условие не выполнено 17/0,564=30,1 В тестовую часть КР можно добавить фразу "необходимо выполнить раскрепление стены по оси такой то с покрытием"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.12.2017 в 14:42.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:43
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Кстати, сомнительно для газобетона брать 25 (I группа кладки)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:45
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, сомнительно для газобетона брать 25 (I группа кладки)
Вряд ли раствор марки ниже 25, я принял по п.4
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 20:59
#30
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В тестовую часть КР можно добавить фразу "необходимо выполнить раскрепление стены по оси такой то с покрытием"
Есть требование пожарных, что противопожарная стена должна оставаться целой при обрушении любой половины здания, просто раскрепить на пойдет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. Poreth Железобетонные конструкции 16 19.09.2013 22:48
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00