Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
В стадии П должно быть выполнено куча всяких описаний и обоснований; по рассматриваемой стене не надо разрабатывать все узлы; но должно быть указано, что стена самонесущая, не связана с конструкциями здания и в графической части обозначено сечение стены и материал. Собственно всё, что нужно для последующей рабочки.
Если ты его не закрепил в П, откуда уверенность, что разработчик Р это сделает? По твоей логике разработчики стадии Р обязательно квалифицированные инженеры, тогда ты как разработчик стадии П зачем вообще?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
У меня было решение с металлическими колоннами вместо пилястр и я давал узел с раскреплением в верхней точке с покрытием, но заказчик отказался, сказал дорого и тогда я на скорую руку быстро выдал с пилястрами, а про узлы забыл, надеюсь что эксперт даст замечание и я внесу изменения
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
ruslanius, с учетом пилястр приведенная толщина стены 56,4 см.
Отношение расчетной высоты стены (удвоенная высота при незакрепленном верхнем сечении) к толщине = 34/0,564=60,3 это намного больше значений, указанных в п.9.17 СП 15.13330 даже после прохождения экспертизы не запрещено ведь вносить изменения в стадию П (хотя это не точно ) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
А почему удвоенная высота? П.9.20 же (30% меньше)
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
и на 20% больше если выполнено условие п.9.19 а также умноженные на коэф. к по табл. 30 как стены: 1 Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см:
25 и более Итого: B=25х1,2х1,2х0,7=25,2 все-равно условие не выполнено 17/0,564=30,1 В тестовую часть КР можно добавить фразу "необходимо выполнить раскрепление стены по оси такой то с покрытием"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.12.2017 в 14:42. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Вряд ли раствор марки ниже 25, я принял по п.4
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Есть требование пожарных, что противопожарная стена должна оставаться целой при обрушении любой половины здания, просто раскрепить на пойдет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. | Poreth | Железобетонные конструкции | 16 | 19.09.2013 22:48 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Какой длины должна быть противопожарная стена? | igorogi | Архитектура | 2 | 06.12.2011 13:33 |
противопожарная стена | Alya | Разное | 1 | 06.12.2006 14:00 |