Непрочитано 15.02.2011, 17:30 #1
Расчет колонн пространственной рамы на устойчивость
GoodOk
 
Москва
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 4

Товарищи, помогите, пожалуйста, начинающему расчетчику.
Имеется двухэтажная сварная платформа под технологическое оборудование. Высотой 6 м. Колонны - ГСП 250x250x6.
Меня попросили проверить на устойчивость наиболее нагруженне колонны и чтоб "по СНИПУ".

Моменты и усилия в колоннах я рассчитал с помощью Ансиса. А вот как дальше быть с проверкой устойчивости - не знаю. Собственно вопросы заключаются в следующем.

1. Проверять колонну нужно на потерю устойчивости в двух плоскостях?
2. Сжимающая сила изменяется по длине колонны (т.к. 2 этажа у платформы). Какую силу выбирать?
3. Как определить величину изгибающего момента. Просто выбрать наибольшее значение для каждого направления?
4. Как определить расчетные длины? Есть мысль использовать расчет на собственные значения в ансисе. Т.е. убрать всю нагрузку с платформы, приложить силу к верху колонны и определить 2 первых критических значения. Подойдет такой способ?

Заранее извиняюсь, если неясно изложил суть проблемы. Позже могу выложить картинки для наглядности.
Просмотров: 6842
 
Непрочитано 15.02.2011, 21:33
#2
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


GoodOk,
http://dwg.ru/dnl/7383
http://dwg.ru/dnl/5234
http://dwg.ru/dnl/4395
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 21:49
#3
GoodOk


 
Регистрация: 23.06.2010
Москва
Сообщений: 4


Спасибо за внимание к моему вопросу. Только это не совсем то, что я ожидал.
Как учесть различного рода нелинейности в ANSYS я знаю. Вопрос был не об этом.
Мне хотелось бы понять последовательность действий при проверки на устойчивость сжато-изогнутой симметричной колонны, когда известны эпюры обоих изгибающих моментов и сжимающей силы.
Ну и разобраться, как получить расчетную длину колонны с помощью МКЭ. Хотя на этот вопрос я, кажется, нашел ответ.
GoodOk вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 21:59
#4
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


GoodOk,
http://dwg.ru/dnl/7132
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=1&st=1 =)
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 22:33
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Меня попросили... "по СНИПУ"
Цитата:
Моменты и усилия в колоннах я рассчитал с помощью Ансиса
В Ансисе нет построцессоров для проверок по критериям СНиП, нет расчета РСУ. Возьмите софт где это зашито (Лира, Скад и др.).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 23:21
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В Ансисе нет построцессоров для проверок по критериям СНиП, нет расчета РСУ.
Да они и не нужны. Вполне можно просчитать на условное РСН (это возможно в Code-Aster), полагаю - Ансис ничем не отличается.
Во всяком случае N, M он уже получил, с Q - некоторые сложности, но это в Code-Aster.
Далее по http://dwg.ru/dnl/7132
Цитата:
Сообщение от GoodOk Посмотреть сообщение
1. Проверять колонну нужно на потерю устойчивости в двух плоскостях?
Да.
Цитата:
Сообщение от GoodOk Посмотреть сообщение
2. Сжимающая сила изменяется по длине колонны (т.к. 2 этажа у платформы). Какую силу выбирать?
Берите максимальную и соответственно равный ей момент для проверки.
Цитата:
Сообщение от GoodOk Посмотреть сообщение
3. Как определить величину изгибающего момента. Просто выбрать наибольшее значение для каждого направления?
Тоже только наоборот.
Цитата:
Сообщение от GoodOk Посмотреть сообщение
4. Как определить расчетные длины? Есть мысль использовать расчет на собственные значения в ансисе. Т.е. убрать всю нагрузку с платформы, приложить силу к верху колонны и определить 2 первых критических значения. Подойдет такой способ?
Здесь, я пас. Хотя знатоки говорили о расчете по деформированной схеме (нелин).
Но можно и по СНиПу.
Offtop: По 4 вопросу на форуме вечные споры, но осилили Ансис - осилите СНиП.
таи вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 23:43
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
По 4 вопросу на форуме вечные споры
- да, в общем случае задача непростая и неоднозначная
Цитата:
осилили Ансис - осилите СНиП
- Ансис - средство, СНиП - цель
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонн пространственной рамы на устойчивость

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23