Непрочитано 04.04.2014, 11:31 #1
Фундамент под автоматизированную газовую котельную
Иванушка
 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32

Добрый день. Разрабатывается проект автоматизированной газовой котельной. Фундамент решено было делать свайным (БНС 300) с ленточным ростверком. Каркас здания выполенен из металлоконструкций. Нагрузка на ростверк 10 Т. Здание в целом легкое. Грунты- суглинки. И ГИП говорит то, что сваи не нужны, можно оставить один ростверк, сделав под него песчаную подушку. Глуина промерзания 0.84 м. Чертежи фундамента вложено. Скажите нужно ли делать сваи или нет? Я с ГИПом не согласен!

Заранее спасибо.

С уважением, Иван.

Вложения
Тип файла: pdf лист 1.pdf (47.7 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: pdf лист 2.pdf (69.2 Кб, 99 просмотров)

Просмотров: 1339
 
Непрочитано 04.04.2014, 13:16
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
или нет?
или нет.
ГИП прав, потому как у него больше прав.
Нужны тут сваи, как свинье галстук на шею.
forass вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 14:08
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Такую фигню можно просто на железобетонные плиты поставить
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 14:18
#4
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


а как же глубина промерзания? и ведь будет возникать момент и не выдернит ли ростверк?
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 15:23
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
а как же глубина промерзания? и ведь будет возникать момент и не выдернит ли ростверк?
Какой такой Момент? И че Он там выдернет?
Почитайте буквари...
ГИП Вам,Offtop: хорошое имя - Иванушка, дело говорит.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 15:44
#6
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


я смотрю у Вас имя отличное
Иванушка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под автоматизированную газовую котельную

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стоимости проектных работ на газовую котельную. Как правильнее? Iose4ka Организация проектирования и оформление документации 14 19.03.2014 11:21
Фундамент под оборудование и колонны Scaryboy Основания и фундаменты 8 18.03.2014 14:12
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56