Непрочитано 04.04.2014, 16:51 #1
Плитный ростверк. Конструктивное поперечное армирование.
ama
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 17

Плитный монолитный ростверк толщиной 900 мм. Поперечная арматура по расчету не требуется. Нужна ли конструктивная поперечная арматура ?

Пособие к СП 52-101-2003
5.21. В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5ho и не более 300 мм.
В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.


Я эту фразу понимаю как "в сплошных плитах, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать"

Эксперт просит поставить поперечку по всему ростверку. Кто что думает.

Последний раз редактировалось ama, 04.04.2014 в 17:07.
Просмотров: 2722
 
Непрочитано 04.04.2014, 17:09
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Нужно по контуру поставить поперечную арматуру конструктивно во избежание бокового выпучивания стержней при бетонировании
В общем случае расчетная поперечная арматура требуется или не требуется по расчету на продавливание
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 17:32
#3
ama


 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Боковая арматура в виде П-шек стоит по контуру, с этим вопросов не возникает. Вопрос в конструктивной поперечке по всему ростверку. Эксперт вопрос ставит, ссылаясь на п. 5.18 «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)».

5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер шириной 150 мм и менее, по ширине которых располагается лишь один продольный стержень.
ama вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 14:11
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.
а где, собстно, та самая "поверхность" в середине фундаментной плиты?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 15:02
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ama,
поперечка не нужна. Эксперт фигню какую-то пишет. п.5.18 говорит о том, что на боковой грани ростверка (где у вас Пшки), вы должны поставить один продольный стержень в середине плиты.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 21:17
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ama,
поперечка не нужна. Эксперт фигню какую-то пишет. п.5.18 говорит о том, что на боковой грани ростверка (где у вас Пшки), вы должны поставить один продольный стержень в середине плиты.
вообще-то п. 5.18 намекает на сами П-шки, про продольный стержень - это п. 5.16. А если мы эксперту поверим, то энто придется все перекрытиях поперечкой заставить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный ростверк. Конструктивное поперечное армирование.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование в плитном ростверке. Equilibrium Основания и фундаменты 48 05.08.2023 17:52
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? aleks0105 SCAD 13 08.09.2020 16:26
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. fundament Основания и фундаменты 3 17.05.2011 13:58
Экспертиза не принимает плитный ростверк. Jeka o'Tool Основания и фундаменты 26 27.02.2010 13:42