| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.04.2014, 16:51 | #1 | |
Плитный ростверк. Конструктивное поперечное армирование.
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2722
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Нужно по контуру поставить поперечную арматуру конструктивно во избежание бокового выпучивания стержней при бетонировании
В общем случае расчетная поперечная арматура требуется или не требуется по расчету на продавливание |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Боковая арматура в виде П-шек стоит по контуру, с этим вопросов не возникает. Вопрос в конструктивной поперечке по всему ростверку. Эксперт вопрос ставит, ссылаясь на п. 5.18 «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)».
5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении. Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер шириной 150 мм и менее, по ширине которых располагается лишь один продольный стержень. |
|||
|
||||
а где, собстно, та самая "поверхность" в середине фундаментной плиты?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
ama,
поперечка не нужна. Эксперт фигню какую-то пишет. п.5.18 говорит о том, что на боковой грани ростверка (где у вас Пшки), вы должны поставить один продольный стержень в середине плиты. |
|||
|
||||
вообще-то п. 5.18 намекает на сами П-шки, про продольный стержень - это п. 5.16. А если мы эксперту поверим, то энто придется все перекрытиях поперечкой заставить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование в плитном ростверке. | Equilibrium | Основания и фундаменты | 48 | 05.08.2023 17:52 |
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? | aleks0105 | SCAD | 13 | 08.09.2020 16:26 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. | fundament | Основания и фундаменты | 3 | 17.05.2011 13:58 |
Экспертиза не принимает плитный ростверк. | Jeka o'Tool | Основания и фундаменты | 26 | 27.02.2010 13:42 |