20.10.2016, 13:41 | #1 | |
Как оценить влияние нового строения на существующее здание
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
||
Просмотров: 2533
|
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Конечно расчетом. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений Вам в помощь. Да и Яндекс, если вы не Ваш профиль, а Вам просто интересно) там и картинок много - по ним и без диплома инженера все понятно.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
|
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Antoxa1305, врать не буду из информации полученной от преподавателей еще при обучении: чаще всего конечно про влияние "забывают", реже пытаются конструктивно уйти он влияния фундамента на фундамент, либо максимально снизить его.
не знаю обычный или нет он для Вас: 9.33. При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. Изучите пункты 9.33-9.39, а лучше всего раздела 9. я бы не сказал, что там что-то обычное.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Экспертиза в таком случае как у Вас потребует расчет. Обычно он выполняется с помощью какой-либо расчетой программы
( Старк, Микрофе, Лира) с учетом в том числе полных габаритов сооружений и части прилегающей к ним территории.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
экспертиза требует выполение таких расчетов в геотехнических программах. На форуме кто-то уже сообщал, что расчет в Лире с нелинейными элементам грунта завернули. (не приняли). Кроме влияния на здания нельзя забывать про существующие инженерные коммуникации. По моей практике в трубах добавляется 40-60 МПа от горизонтальных подвижек грунта. Хотя у автора темы задача простая.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Цитата:
Здесь, конечно, играет еще уровень выполнения расчетов, так называемая "школа".
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? | pbykov | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 30.06.2015 18:05 |
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) | Interesting | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 06.04.2015 15:49 |
Варианты опирания балки на существующее здание | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.08.2009 12:21 |
Влияние движение поездов на здание вокзала | puma | Расчетные программы | 9 | 17.07.2009 12:39 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |