| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2017, 12:27 | #1 | |
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной?
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 12949
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
1) от диаметра 2) от длины 3) от вида грунта и количества в нем валунов (например) 4) ну и по-жизни - от разных мелочей, которые енирами не учитываются на прямую, начиная от качества дна котлована и заканчивая квалификацией рабочих. А про видео... про это хорошо сказал Миронов в фильме Человек с бульвара капуцинов "Поцелуй - чик - свадьба - чик - и - бэби! ― ... Это называется "монтаж" |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Цитата:
2. Нормы времени и расценки даны в зависимости от фактической длительности погружения свай в грунт, которая определяется пробным погружением 5-20 свай на характерных участках строительной площадки, а также в производственных условиях, в которых будут производиться все свайные работы. Результаты пробного погружения оформляются актом. Нормирование свайных работ без оформления актов пробного погружения запрещается.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
спасибо большое |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
... то никто вам не запрещает на площадку загнать 2-3-5 машин, чтобы они параллельно шуровали пробурить небольшую дырку шнеком без обсадки - это действительно быстро. А если грунт не устойчивый, с валунами, диаметр дырки большой и дырка глубокая...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
и по этой технологии то от 0.3 до 4 Это же чем отличаются? И что означают "возможности"? А, компьютер появился..... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
возможности в смысле производительность, к примеру та же самая установка срузу и бурит и каркас ставит и тд, а раньше нужен был кран и буровая установка как минимум, а ваше красноречие по поводу компьютер появился совсем не оправдано, раньше экскаватор выкапывал один объем сейчас современные хитачи к примеру имеют большую производительность
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Раньше это когда? Какой период? До 1940 иди до 1960? Насколько я помню Е12 - это 1988 год, и в стране было достаточно машин которые и бурили и каркасы ставили.... Ну да, всё та же техника с иностранными кличками. И я согласен, что под жильё их не пускали, деньги считали... Но если их в учебниках для ПГС не описывали, это не значит что их не было. Цитата:
А вот давай сравним по производительности ваш хитачи с этой машиной кто производительней? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну вы и ответили на свой вопрос
Цитата:
Вы спрашиваете, могут ли не тюниговые Жигули разогнаться до 200 км/час. Мы вам отвечаем - может. По идеальной дороге и под горку |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Моя любимая машина - "Крестьянин" (в переводе))). BAUER BG-25C. Не убитая. Свая ф620мм, L=13.5м. 4штуки за смену под ключ в среднем (бурение+арматура+бетон+вывозка бурового шлама фронтальным погрузчиком в качестве бонуса). Продленная смена - 12часов, Но правда колготня с утра, как обычно на 1.5-2часа, то там подтянуть, то трубы обстучать, плита дорожная "уплыла" и т.д.. Бетон постоянно опаздывал из за пробок - долбанная Ленинградка у г.Химки (Москва). Обсадная труба. Подача смеси бетононасосом. Грунт сверху вниз: насыпной, суглинки мпл, пески водонас. прослойки - сжирали шнеком мешая с суглинком, суглинки птв.. Но сваи не БНС, а буросекущиеся - первая очередь, т.е не разбуривание. На разбуривание тоже 4 шт.. Правда условия лучше, чем на БНС - бурение - дорожка - в линию - далеко кататься не надо.
И вообще, мое практическое мнение, на спецработах, таких как БНС, БСС, "Стена в грунте" больше 50-60куб бетона в смену одной бригадой это подвиг. Ну его к бесу этот подвиг))). Утром с силами собираться надо. И так каждый день в течении до 4 месяцев - хорошо кабинетным мышам Заказчика планировать.... А повод форсмажорный всегда найти можно, как отмазаться от графика. Это не Африка и даже не Азия, это Россия)))). Если конечно одни бурят, а другие армируют-бетонируют другое дело. Но это богатые конторы. О ЕНИРах, Мне сейчас на объекте шпунт типа Ларсен погружают, чешский VL606А аналог по дубль W и Y Л-IV. Пробую себя в новой роли Заказчика))). 12метров б/у в аренду. По заторфованным суглинкам с водой в массиве вибропогружателем под котлован очистных. Казалось бы бей и бей. А все равно больше 13-14тн (это с тн на шт.: 13-14шт норма для грунтов ниже среднего - мягко - текучепластичным и ниже) в 10часовую смену не получается. Подъем, заводка, выверка, забивка, поломки (в основном шланги от гидростанции перетираются). И клинит в замках и отработку на них лить надо. И подваривать замки надо когда соседнюю шпунтину тащит.И воду с речки подвели для облегчения погружения. Практически ЕНИРы уточняются))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.05.2017 в 23:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Не желательно, но можно. Если свайные кусты - только и перекладывай плиты - разорение чистое. Там в принципе все дистанционно, Особо народу близко к скважине не надо. 2 машиниста - буровая и погрузчик. Каркас грузовой стрелкой. Только на бетон народ подходит - хобот насоса поддержать))). В моем случае машина BG-25С весит 71-73тн. Зимой еще ничего, ну а сейчас свинорой после дождей. А если зимой за грязью не уследищь (погрузчиком не уберещь), то к утру ходовую можно заморозить. Для буровых, копров и тп. применяют еще инвентарные стлани - это стальные листы толщиной 20мм размером 1.5(2)х6м. Они сами их себе подкладывают грузовой стрелкой. Выдерживают много оборотов. В уважающих фирмах они есть. А так если плиты ПД, то они в хлам сразу с первой стоянки. Лучше ПАГ-18 ничего нет, выдерживают до 5 перекладок. Необходимость в плитах надо смотреть в каждом конкретном случае. Но в смету их надо закладывать. Я как был на объекте в Москве кде одновременно бурили 7 бауеров. Большая такая площадка. Но правда сложенная песками и дороги были проложены к месту стоянок бетононасосов. Богатая фирма такая еще есть "КРОСТ".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.05.2017 в 00:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Если сваи, то плиты естественно отменяются))). Разорительно и долго. Мы всегда вставали на стлани. Но смета остается)))). Хоть чего то получить даже если порежут. Но надо требовать уборку бурового шлама сразу (если это за генподрядчиком) или самому организовывать если это в твоей смете , основная грязища из за него. Один вопрос остается важным бетононасос. Авто это одно, стационар это другое. Планирование положения стоянки насосов (ППР), отсюда и дороги под миксера будут.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Если работа с поверхности, то часто не надо. Хватает простой подготовки территории.
А если уже вскрыли, то бывало не только плиты, но 0.5 метра подготовки из боя приходилось насыпать, особенно если водичка к поверхности близко и грунт что-то пылеватое.. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
По части утопить чего нибудь в такой муле, то я первый))). Загнал, что бы пионерный котлован КНС подчистил-спланировал под шпунт. Еле вытащили это английского буржуя)))). А плиты утонули))). А первоначально хотел вообще вместо шпунта буросекущиеся сваи применить))). На мачте затонувшей бурилки и повесили бы))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
Шпунтовая стена из буронабивных свай | EUDGEN | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2014 09:35 |
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб | Игорь! | Технология и организация строительства | 14 | 24.06.2014 14:29 |
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай | Lirik | Технология и организация строительства | 7 | 09.01.2013 11:11 |
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком | Владимир Иващенко | Основания и фундаменты | 12 | 20.12.2012 06:14 |