| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.

Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2017, 11:46 #1
Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.
CherSan
 
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 2

Добрый день!
Имеется дымовая труба 90м. (120тн) с металлической башней (94тн). Всё это опирается на крестообразный ростверк, который передают нагрузку на кусты свай (см. прикрепленные чертежи). Хотелось бы узнать, каким образом посчитать этот фундамент вручную.
Как рассчитать его на опрокидывание? Сравнить моменты от ветра на трубу с башней с моментом на фундамент в грунте?
Много всего уже перекопал и много кого переспрашивал, может, удастся решить такую задачку? Буду очень благодарен за помощь!

Вложения
Тип файла: rar Фундамент. Труба. Башня.rar (3.21 Мб, 75 просмотров)

Просмотров: 2264
 
Непрочитано 21.06.2017, 12:40
1 | #2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется дымовая труба 90м. (120тн) с металлической башней (94тн).
Нагрузки кроме веса то есть? Скиньте

Цитата:
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Как рассчитать его на опрокидывание?
У вас свайный фундамент, какое опрокидывание? Сопряжение ростверка и свай, судя по всему, жесткое (чтобы понять надо знать диаметр стержней сваи)

Цитата:
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Много всего уже перекопал и много кого переспрашивал, может, удастся решить такую задачку?
Поподробней - вы хотите фундамент проверить? (он, как понимаю, уже 100 лет стоит?)
Ну и конкретизируйте что именно хотите проверить - по грунту или в том числе сам ростверк по материалу?

В принципе, такое руками можно посчитать, только зачем?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 12:56
1 | #3
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Усилия в сваях определяются по п. 7.1.12 СП 24.13330.2011. Проблема в том что ветровая нагрузка может действовать со всех сторон, поэтому необходимо рассмотреть несколько случаев, вращая план свайного поля относительно центра ростверка. Для ускорения можно использовать либо программный комплекс на МКЭ, или онлайн расчеты. Кстати у вас геология есть? После определения усилий, вычисляете несущую способность сваи на вдавливание по грунту и сравниваете с действующей нагрузкой.
Также необходимо проверить армирование ростверка, но здесь ручными расчетами уже не обойтись.
asid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 07:25
#4
CherSan


 
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Нагрузки кроме веса то есть? Скиньте
Есть. Ветер на дымовую трубу 0,689кПа, на башню - 0,176кПа.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Сопряжение ростверка и свай, судя по всему, жесткое (чтобы понять надо знать диаметр стержней сваи)
Корпус трубы к фундаменту монтируется спаренными анкерными болтами. Сваи С12-30 прямоугольного сечения 300х300 длиной 12000.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Поподробней - вы хотите фундамент проверить? (он, как понимаю, уже 100 лет стоит?)
Да, все конструкции существующие. Будем проектировать точно такую же трубу с башней на таком же фундаменте. Вот и проверяем. Проверить по грунту, сам ростверк по материалу. И видимо еще необходимо болтовые соединения проверить.
Меня волнуют последствия воздействия ветра. Опрокинуть фундамент ветер, я так понял не может? Но может вырвать трубу с башней из фундамента?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Кстати у вас геология есть?
Есть:
-насыпной грунт от 0,4 до 1,2м.;
-суглинок лессовый низкопористый влажный полутвердый от 0,7 до 2,5м.;
-суглинок лессовый низкопористый насыщенный водой мягкопластичный от 8,6 до 14,0м.;
-суглинок насыщенный водой текучепластичный.

Грунтовые воды - 1,5м. от поверхности.
Глубина промерзания - 2,2м.
CherSan вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 16:11
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Есть. Ветер на дымовую трубу 0,689кПа, на башню - 0,176кПа.
Дело в том, что эти нагрузки - ни о чем. Как минимум (самый минимум) нужно рассмотреть вариант 1 с ветром по Х или У и вариант 2 с диагональным ветром.
Цитата:
Корпус трубы к фундаменту монтируется спаренными анкерными болтами
Болты и опорные плиты проверяете по любому учебнику КМ (Горев, например). Вы не выложили базы, но наверняка там есть шпоры на поперечку. Их тоже нужно посчитать.
Соберите все нагрузки и выложите тут.
Для расчета фундамента прикладываете нагрузки к ц.т. низа ростверка (учет нагрузок по СП20 в зависимости от того по какой группе считаете)
Цитата:
Опрокинуть фундамент ветер, я так понял не может?
Это вам расскажет расчет по СП24 (считаете усилия в сваях и сравниваете с Fd свай). Т.к. момент большой, часть свай будут работать на выдергивание, а часть будет вдавливать. Т.е. при больших выдергивающих нагрузках сваю может просто вырвать из основания (чтобы понять хватает ли сил трения по б.п. свай - так же расчет по СП24)

Расчет ростверка вручную можете прикинуть как балку (1м) с приложенными к ней усилиями свай (как-бы переворачиваете ростверк и прикладываете сосредоточенные нагрузки к плитной части, у вас критическая схема - консоль, проверяете плитную часть на продавливание подколонником и т.д. (можете найти рекомендации/пособие по расчету свайных фундаменов и по порядку просчитать, но с оглядкой на действующие нормы СП63, СП24).

Цитата:
Есть:
-насыпной грунт от
Геологию нужно смотреть в комплексе, а по поводу
Цитата:
Будем проектировать точно такую же трубу с башней на таком же фундаменте. Вот и проверяем.
Процентов 90, что решения по конструкции (кол-во и расположение свай, конфигурация фундамента, толщины и т.д.) изменятся в последствии расчета. Просто взять и привязать к вашим условиям вряд ли получится
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 17:07
#6
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от CherSan Посмотреть сообщение
Будем проектировать точно такую же трубу с башней на таком же фундаменте. Вот и проверяем.
Мой вам совет - закажите проект профессионалам
Вячеслав А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3 Людмила64 Основания и фундаменты 3 13.12.2016 23:00
Помогите с расчетом фундамента под антенну karao Основания и фундаменты 1 26.10.2016 10:31
Помогите разобраться с расчетом фундамента под газгольдер Maemi Основания и фундаменты 4 01.04.2013 09:56
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43