Непрочитано 12.04.2010, 07:06 #1
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Добрый день! В общем такая ситуация. В виду небольшого опыта запроектировал в прошлом году колонны, причем запас по прочности был минимальный. Теперь же же строители шлют на согласование отклонения, 5мм я еще понимаю но 5см на этаж.Просто взял и замоделировал в скаде стержень отклоненный на 5см и получил при приложении верт узловой нагрузки доп. момент 2,5т*м
Взял бы запас x1,5 и все было б хорошо, так нет. Как бы вы поступили на моем месте? И как вообще делается в таких случаях, строят по исполнительной схеме реальную модель сооружения в расч. программе? Это ж какая доп. работа. И еще был бы благодарен за ссылку на норм. документ на максимальные допуски отклонений при монтаже мет. колонн.

Последний раз редактировалось AspirantMK, 12.04.2010 в 07:57.
Просмотров: 4851
 
Непрочитано 12.04.2010, 08:27
#2
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


СНиП 3.03.01-87 Таблица 14.
Имхо. Пусть подрядчик усиляет колонны за свой счет.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 17:16
#3
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Верхние этажи забетонировали? Если нет, то рубить бетон, выправлять арматуру и бетонировать по новой. Если да, то

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
строят по исполнительной схеме реальную модель сооружения в расч. программе
Строители накосячили, они пусть оплачивают доп. работы.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 19:36
#4
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Верхние этажи забетонировали? Если нет, то рубить бетон, выправлять арматуру и бетонировать по новой.
Вроде речь шла о металлической колонне.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 20:25
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Параметр Предельные отклонения, мм Контроль (метод, объем, вид регистрации

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:
св. 4000 до 8000 10
8000 „ 16 000 12
16000 „ 25 000 15
25 000 40 000 20




не совсем получилось вставить кусочек таблицы 14СНиПа 3.03.01-87
viqa вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 09:47
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Добрый день! В общем такая ситуация. В виду небольшого опыта запроектировал в прошлом году колонны, причем запас по прочности был минимальный. Теперь же же строители шлют на согласование отклонения, 5мм я еще понимаю но 5см на этаж.Просто взял и замоделировал в скаде стержень отклоненный на 5см и получил при приложении верт узловой нагрузки доп. момент 2,5т*м
Взял бы запас x1,5 и все было б хорошо, так нет. Как бы вы поступили на моем месте? И как вообще делается в таких случаях, строят по исполнительной схеме реальную модель сооружения в расч. программе? Это ж какая доп. работа. И еще был бы благодарен за ссылку на норм. документ на максимальные допуски отклонений при монтаже мет. колонн.
1. Появление эксцентрисетета в 50 мм в узле стыка колонны и ригеля необязательно создаст такой большой момент - надо всю раму посчитать.
2. Если смещение между этажами - тут просто добавится момент, который конечно напрямую повлияет на устойчивость.
3. Доп. работа должна оплачиваться соответственно объему, отклонение в 5 раз превышает нормативные. А пересчитывать надо будет, ведь изменилась расчетная схема.
Если найдете способ привести схему к исходному конструктивно, ну там путем например приставки швеллера к колонне под нижний этаж, то персчет сведется к уточнению ц.т. сечений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 17:41
#7
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Появление эксцентрисетета в 50 мм в узле стыка колонны и ригеля необязательно создаст такой большой момент - надо всю раму посчитать.
2. Если смещение между этажами - тут просто добавится момент, который конечно напрямую повлияет на устойчивость.
3. Доп. работа должна оплачиваться соответственно объему, отклонение в 5 раз превышает нормативные. А пересчитывать надо будет, ведь изменилась расчетная схема.
Если найдете способ привести схему к исходному конструктивно, ну там путем например приставки швеллера к колонне под нижний этаж, то персчет сведется к уточнению ц.т. сечений.
Спасибо как всегда за дельные советы, будем думать.
А вообще хочу поинтересоваться, Вы обычно запас по критическому фактору сколько оставляете, в среднем по больнице? Я вот оставил 5% и пожалел давно.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 17:56
#8
Кракозябр

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8


Запас обычно берется исходя из задания нагрузок технологов (а нагрузки они часто без расчета дают на глаз, а позже уточняют, так через год где-то, когда конструкция уже может стоять). А вообще от 15% до 50%, в среднем 30%.
Кракозябр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41