Параметр Предельные отклонения, мм Контроль (метод, объем, вид регистрации
Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм: св. 4000 до 8000 10 8000 „ 16 000 12 16000 „ 25 000 15 25 000 40 000 20 не совсем получилось вставить кусочек таблицы 14СНиПа 3.03.01-87 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
2. Если смещение между этажами - тут просто добавится момент, который конечно напрямую повлияет на устойчивость. 3. Доп. работа должна оплачиваться соответственно объему, отклонение в 5 раз превышает нормативные. А пересчитывать надо будет, ведь изменилась расчетная схема. Если найдете способ привести схему к исходному конструктивно, ну там путем например приставки швеллера к колонне под нижний этаж, то персчет сведется к уточнению ц.т. сечений.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А вообще хочу поинтересоваться, Вы обычно запас по критическому фактору сколько оставляете, в среднем по больнице? Я вот оставил 5% и пожалел давно. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8
|
Запас обычно берется исходя из задания нагрузок технологов (а нагрузки они часто без расчета дают на глаз, а позже уточняют, так через год где-то, когда конструкция уже может стоять). А вообще от 15% до 50%, в среднем 30%.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |