| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Мы обычно заказываем испытания в спец. организацию. Тонкостей не знаю.
Но, судя по внешнему виду конструкции, принцип такой: "Много против одной." Забивается куст свай, для удобства чаще всего в линию, примерно под одну отметку. Испытуемая свая чуть ниже, чтоб домкрат с динамометром поместился. На все сваи кладётся мощная рама (спаренный двутавр № 50, например). На все сваи надеваются спец. хомуты, которые будут их "вытягивать" из земли. А между рамой и испытуемой сваей ставятся домкрат с динамометром и "на распор". Т. е. сваю вдавливают, а раму вверх выталкивают. А рама держится за остальные сваи и не выталкивается. В общем и целом что-то такое. Но я думаю, должны быть у Вас аналогичные спец. организации.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24
|
Уважаемые форумчане, прошу опытным взглядом оценить возможность применения забивных свай 300х300 длиной 8 м на нескольких площадках.
Сваи забиваем дизель-молотом МСДТ-1250 (вес ударной части молота - 1250 кг, вес молота - 2700 кг, энергия удара - 29 кДж) с бурением лидерных скважин диам. 150 мм. Подскажите, какие показатели грунтов определяют возможность забивки свай? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Разрез 1. (с3-с1-с2)
Большие сомнения по поводу того, что сваи дойдут до проектной отметки. Бурением лидерной скважины дело не спасти т.к. песок - грунт неустойчивый, тем более обводненный. Разрез 2. (с3-с2-с1) Похоже теже проблемы. Слой 3 видимо пройти не получиться - большой модуль. Бурение лидеров - сомнительно, т.к. верхние слои песка будут засыпать скважину, тем более они водонасыщенные. Разрез 3. (с3-с2-с1) Тоже. Разрез 4. (с3-с2-с1) Тоже. Видимо получиться зайти немного в слой 3. Разрез 5. (с1-с3-с2) Тоже. Лидер видимо неприменим. Суглинок пластичный слоя 2. Видимо получиться зайти в слой 3 без лидера. И небольшой вывод. 1.Применение лидера очень сомнительное т.к. скорее он будет мешать, чем помогать - лидерная скважина будет заплывать т.к. грунт водонасыщенный и неустойчивый. 2.Молот, думаю слабоват для таких грунтов. 3.Погружать несколько пробных свай без лидера до какого-нибудь маленького отказа и смотреть где они остановились. По результатам - проектировщикам корректировать проект как по длине, так и по колличеству свай. Это беглый взгляд. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
С другой стороны нам и не нужна дырка в земле от лидерной скважины. Но после проходки скважины песок в месте забивки сваи из плотного станет песком средней плотности (или рыхлым), что облегчит забивку свай до проектных отметок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Альф,
несколько раз на практике видел такие проектные решения в натурном исполнении. В водонасыщенных и влажных песках бурились лидера, а потом пытались забить сваи, как результат сваи даже не доходили до низа лидера. Т.е. они становились бросовыми. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Противоречивые аргументы! Я бы советовал рассмотреть другой тип фундамента!
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
sprinter054
Опираясь на Ваши слова, что несущая способность на сжатие удовлетворяет Вашим условиям, а вот насчет выдергивания нет, то Я бы посоветовал утяжеление ростверка за счет размеров и объединение ростверком свай, то есть не делал отдельные ростверки под каждую базу, а объединил бы все в один. Возможно уменьшится количество свай. Помимо прочего проконтролировал бы отскок чушки молота.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки | VITan | Технология и организация строительства | 8 | 10.12.2009 11:20 |
Дно котлована ниже проектной отметки. | Лыжник | Разное | 18 | 16.08.2007 14:08 |
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? | Net | Основания и фундаменты | 7 | 21.05.2006 22:19 |