| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи не забили до проектной отметки.

Сваи не забили до проектной отметки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2011, 13:01
Сваи не забили до проектной отметки.
sprinter054
 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24

Подскажите, пожалуйста, вариант усиления свайного фундамента. Фундамент - свайный, куст из 6 свай, под башню сотовой связи. Сваи не дошли до проектной отметки 2-2,5 м, уперлись во что-то. При пересчете на свай вдавливание как стоек или висячих несущей способности достаточно, на выдергивание - нет. Какие варианты усиление: увеличение количества свай или пригруз? Как выполнить требуемые расчеты?
Спасибо.
Просмотров: 21358
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 10:02
#21
sprinter054


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24


всем спасибо за ответы.
sprinter054 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:16
#22
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от sprinter054 Посмотреть сообщение
всем спасибо за ответы.
Так чего с испытаниями-то? Я ж тоже переживаю!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 12:24
#23
sprinter054


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24


Согласовали увеличение массы ростверка. Испытания не проводили. А если можно расскажите вкратце как их провести.
sprinter054 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 13:37
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Offtop:
Цитата:
Сообщение от LitZeb Посмотреть сообщение
....Из общего кол-ва забивных свай должно испытываться 30% по нормам, ..........
Это в каких нормах такое вычитали?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 14:29
#25
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от sprinter054 Посмотреть сообщение
А если можно расскажите вкратце как их провести.
Мы обычно заказываем испытания в спец. организацию. Тонкостей не знаю.
Но, судя по внешнему виду конструкции, принцип такой: "Много против одной." Забивается куст свай, для удобства чаще всего в линию, примерно под одну отметку. Испытуемая свая чуть ниже, чтоб домкрат с динамометром поместился. На все сваи кладётся мощная рама (спаренный двутавр № 50, например). На все сваи надеваются спец. хомуты, которые будут их "вытягивать" из земли. А между рамой и испытуемой сваей ставятся домкрат с динамометром и "на распор". Т. е. сваю вдавливают, а раму вверх выталкивают. А рама держится за остальные сваи и не выталкивается.
В общем и целом что-то такое. Но я думаю, должны быть у Вас аналогичные спец. организации.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:40
#26
sprinter054


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24


Уважаемые форумчане, прошу опытным взглядом оценить возможность применения забивных свай 300х300 длиной 8 м на нескольких площадках.
Сваи забиваем дизель-молотом МСДТ-1250 (вес ударной части молота - 1250 кг, вес молота - 2700 кг, энергия удара - 29 кДж) с бурением лидерных скважин диам. 150 мм.
Подскажите, какие показатели грунтов определяют возможность забивки свай?
Вложения
Тип файла: pdf геология площадок.pdf (362.7 Кб, 414 просмотров)
sprinter054 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 13:54
#27
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


В полутвердом суглинке скорее всего сваи не пойдут, даже с лидерным бурением диам. 150мм. Тут уже надо диаметр лидерной скважины брать близким к размерам поперечного сечения свай.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:01
#28
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Разрез 1. (с3-с1-с2)
Большие сомнения по поводу того, что сваи дойдут до проектной отметки. Бурением лидерной скважины дело не спасти т.к. песок - грунт неустойчивый, тем более обводненный.

Разрез 2. (с3-с2-с1)
Похоже теже проблемы. Слой 3 видимо пройти не получиться - большой модуль. Бурение лидеров - сомнительно, т.к. верхние слои песка будут засыпать скважину, тем более они водонасыщенные.

Разрез 3. (с3-с2-с1)
Тоже.

Разрез 4. (с3-с2-с1)
Тоже. Видимо получиться зайти немного в слой 3.

Разрез 5. (с1-с3-с2)
Тоже. Лидер видимо неприменим. Суглинок пластичный слоя 2. Видимо получиться зайти в слой 3 без лидера.

И небольшой вывод.
1.Применение лидера очень сомнительное т.к. скорее он будет мешать, чем помогать - лидерная скважина будет заплывать т.к. грунт водонасыщенный и неустойчивый.
2.Молот, думаю слабоват для таких грунтов.
3.Погружать несколько пробных свай без лидера до какого-нибудь маленького отказа и смотреть где они остановились. По результатам - проектировщикам корректировать проект как по длине, так и по колличеству свай.

Это беглый взгляд.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:21
#29
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Разрез 1. (с3-с1-с2)
Большие сомнения по поводу того, что сваи дойдут до проектной отметки. Бурением лидерной скважины дело не спасти т.к. песок - грунт неустойчивый, тем более обводненный.
С другой стороны нам и не нужна дырка в земле от лидерной скважины. Но после проходки скважины песок в месте забивки сваи из плотного станет песком средней плотности (или рыхлым), что облегчит забивку свай до проектных отметок.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:33
#30
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Альф,
несколько раз на практике видел такие проектные решения в натурном исполнении. В водонасыщенных и влажных песках бурились лидера, а потом пытались забить сваи, как результат сваи даже не доходили до низа лидера. Т.е. они становились бросовыми.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:44
#31
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Если видел на практике, то я сдаюсь.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 15:27
#32
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


sprinter054
Хмммм... Извините! А нафига тут вообще сваи?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 15:56
#33
sprinter054


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24


Это фундамент под башню сотовой связи. Имеется как прижимная нагрузка, так и выдергивающая.
Свайный фундамент обходится дешевле: нет земляных работ, меньше бетона. К тому же труднодоступный район.
sprinter054 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:18
#34
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от sprinter054 Посмотреть сообщение
Это фундамент под башню сотовой связи. Имеется как прижимная нагрузка, так и выдергивающая.
Свайный фундамент обходится дешевле: нет земляных работ, меньше бетона. К тому же труднодоступный район.
Противоречивые аргументы! Я бы советовал рассмотреть другой тип фундамента!
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 15:01
#35
sprinter054


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24


Спасибо товарищи. Будем думать
sprinter054 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 16:41
#36
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


sprinter054
Опираясь на Ваши слова, что несущая способность на сжатие удовлетворяет Вашим условиям, а вот насчет выдергивания нет, то Я бы посоветовал утяжеление ростверка за счет размеров и объединение ростверком свай, то есть не делал отдельные ростверки под каждую базу, а объединил бы все в один. Возможно уменьшится количество свай. Помимо прочего проконтролировал бы отскок чушки молота.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 18:51
#37
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А нафига тут вообще сваи?
Вот и именно.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи не забили до проектной отметки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки VITan Технология и организация строительства 8 10.12.2009 11:20
Дно котлована ниже проектной отметки. Лыжник Разное 18 16.08.2007 14:08
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19