Подскажите высоту установки силового трансформатора
velodream81
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 2

На объекте будут установлены трансформаторы ТСЗГЛ 2500/10 какой должна быть минимальной высота их установки на уровнем земли?
Просмотров: 2158
 
Непрочитано 25.07.2014, 12:07
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


В соответствии с требованиями ПУЭ 7
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 13:23
#3
velodream81


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
В соответствии с требованиями ПУЭ 7
А какой пункт ПУЭ на это ссылается?
velodream81 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 23:01
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да хоть под землей, вентиляцию и гидроизоляцию только надо обеспечить.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 19:42
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от velodream81 Посмотреть сообщение
какой пункт ПУЭ
4.2.120. Полы внутрицеховых, встроенных и пристроенных ПС должны быть не ниже уровня пола цеха.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 19:54
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а если уровень пола цеха ниже земли? вопрос же был про уровень земли а не уровень пола
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 09:05
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Уровень пола цеха, даже если он ниже уровня земли, может быть приравнян к уровню земли той части территории, где установлена ПС
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подскажите высоту установки силового трансформатора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент поперечной установки подскажите Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 04.06.2012 07:24
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? Hezard Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2012 12:11