| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах

Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2010, 11:25 #1
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах
kaban_spb
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106

Добрый день!
Исходные данные:
1) Свайный фундамент объединенный плитой.
2) Длинна свай 18 метров, D=600мм. (около 210шт)
3) Размер плиты 40х27х0,7м
4) Под подошвой ростверка суглинок лессовидный (сильнопучинестый)
5) Глубина промерзания 1,2м.
6) Вес здания (в расчетными нагрузками около 6800-7100т.)
7) Самое главное..- плита лежит на поверхности грунта (и опустить ее нельзя... из-за рядом стоящего здания...).
У меня возникает вопрос как можно просчитать действие сил морозного пучения на фундамент??? Или можно попробовать обойтись конструктивными мероприятиями типа дренажа? Или попробовать заменить этот грунт на менее пучинистый (например песок средней крупности опять же с устройством дренажа). Посоветуйте что-нить коллеги...

Последний раз редактировалось kaban_spb, 21.10.2010 в 11:47.
Просмотров: 8759
 
Непрочитано 21.10.2010, 11:57
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


2.138. Назначение в соответствии с п. 2.132(2.29) глубины заложения наружных фундаментов менее расчетной глубины промерзания с применением при этом мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности сооружения допускается в тех случаях, когда экспериментальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации основания, вызванные пучением грунта при промерзании и осадкой его при оттаивании под подошвой фундамента, не превосходят предельных знакопеременных деформаций, значения которых зависят от конструктивных особе¬нностей сооружения.
Эффективность действия противопучинных мероприятий должна обес¬печиваться как в период строительства так и в течение всего срока эксплу¬атации проектируемого объекта.
2.139. При глубине заложения фундаментов в пределах сезоннопромерзающего слоя пучинистого грунта на фундамент действуют силы морозного пучения, нормальные к его подошве. В результате действия этих сил сооружение способно подвергаться вертикальным, как правило, неравномерным перемещением. В условиях восприятия сооружениями малых де¬формаций заложение фундаментов в чрезмерно- и сильнопучинистых грунтах не обеспечивает сохранности сооружений с небольшими нагрузками и экономически не оправдано ввиду незначительного сокращения глубины заложения фундаментов. Проектирование фундаментов по дефо¬рмациям грунтов основания от морозного пучения с соблюдением требований п. 2.138 целесообразно в слабо- и среднепучинистых грунтах, а в сильнопучинистых грунтах допускается лишь для одно-двухэтажных деревян¬ных зданий, а также сооружений, фундаменты которых приспособлены к восприятию больших неравномерных деформаций (например: жесткие рамные железобетонные фундаменты, фундаменты-плиты и т.п.)…
Следовательно, прямого запрета в вашей ситуации нет, остается дело за малым, определить нормальные и касательные силы морозного пучения и сравнить с нагрузкой от здания (сделать небольшой прикидычный расчет).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 12:48
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А уровень грунтовых вод какой?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 13:19
#4
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


"В период изыскания уровень подземных вод располагался на глубине 6,5-8,2 м. от поверхности земли, + Возможно повышение уровня на 1 метр. Так же возможно появление верховодки." это из Геологии...
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 13:22
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Сделайте высокий ростверк, например
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 13:24
#6
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


В смысле поднять над землей???
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 13:55
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
В смысле поднять над землей???
На фиг такие трудности. Формула 6 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 21.10.2010 в 14:01.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 14:21
#8
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979
У вас случайно нет его чтобы выслать на почту??? А то я нашел что оно есть, а скачать нигде не могу..(в Norma CS его почему-то нет...)
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 14:35
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Во вложении
Вложения
Тип файла: rar 55.rar (49.0 Кб, 3908 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 14:41
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
"В период изыскания уровень подземных вод располагался на глубине 6,5-8,2 м. от поверхности земли, + Возможно повышение уровня на 1 метр. Так же возможно появление верховодки." это из Геологии...
А суглинок не просадочный случайно? Ну это так, для уточнения картины.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 15:01
#11
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Случайно да... только он в замоченном состоянии и утратил просадочные св-ва (по "Геологии")...
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 15:20
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На фиг такие трудности.
ну не совсем трудности...Нужно обеспечить зазор , примерно, 100-150мм. Для этого перед бетонированием ростверка укладываем под бетон, например, пенополистирол и все..
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 17:45
#13
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
"В период изыскания уровень подземных вод располагался на глубине 6,5-8,2 м. от поверхности земли, + Возможно повышение уровня на 1 метр. Так же возможно появление верховодки." это из Геологии...
Ну и какая тут может быть пучинистость при максимальном подъеме УГВ до 5,5 метра и глубине промерзания 1,2 метра?
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 18:00
#14
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Так же возможно появление верховодки.
А как же это явление??? Что скажете?
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 18:11
#15
acid


 
Сообщений: n/a


а откуда верховодка зимой?
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 21:15
#16
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Верховодка это получается в основном талая вода?
Тогда другой вопрос - Если число пластичности равно 0,63(из того же геологического отчета) разве этот грунт не будет пучиться и без дополнительного замачивания?
По поводу
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Формула 6 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979
как я понял расчет производится для фундаментов на естественном основании и для анкерных фундаментов, а если фундамент на сваях надо считать площадь каждой сваи на глубину промерзания и далее по формуле, или можно "считать"(на вскидку) что есть вес здания около 7000т. + около 210 свай (каждая выдерживает выдергивающую нагрузку около 70т.) и существенного воздействия на здание от пучения не будет???
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 21:49
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Если число пластичности равно 0,63(из того же геологического отчета) разве этот грунт не будет пучиться и без дополнительного замачивания?
Не число пластичности, а показатель текучести...
При 0, 63 — вполне вероятно, будет. Хотя при такой консистенции грунта УГВ на 6,5 метрах выглядит несколько подозрительно. Скорее всего, 0,63 — это нормативное значение для всего слоя, но в приповерхностной части эти значения будут меньше, думаю, менее 0,50, а то и 0,25.
Интересно узнать, какова степень водонасыщения Sr грунта? Если имеются Должны быть в отчете таблицы статистической обработки свойств грунтов по элементам (слоям). Там можно посмотреть изменения значений показателя текучести и степень водонасыщения происходящие с глубиной.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 23:29
#18
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не число пластичности, а показатель текучести...
Прошу прощения... думал именно об этом...

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Интересно узнать, какова степень водонасыщения Sr грунта?
Завтра с утра перерою заново отчет и найду...
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 09:09
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
как я понял расчет производится для фундаментов на естественном основании и для анкерных фундаментов, а если фундамент на сваях надо считать площадь каждой сваи на глубину промерзания и далее по формуле, или можно "считать"(на вскидку) что есть вес здания около 7000т. + около 210 свай (каждая выдерживает выдергивающую нагрузку около 70т.) и существенного воздействия на здание от пучения не будет???
При таком раскладе что вы собираетесь считать? У вас под всем зданием и промерзания-то не будет. Считать нужно, если бы плита "свободно" находилась на сваях и была бы возможность ее подъема вверх (сход со свай). А у вас поди "жесткая" заделка свай в ростверк, коли пишите "...(каждая выдерживает выдергивающую нагрузку около 70т.)..."
Так что ваш расчет нужен лишь ради успокоения эксперта.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 09:52
#20
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Интересно узнать, какова степень водонасыщения Sr грунта?
Sr=0,82 с глубины 3,2 м... и чем глубже тем выше...(а выше не указано)
Показатель текучести на глубине 2 метра равен 0,51 (опять же выше не указано)
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считать нужно, если бы плита "свободно" находилась на сваях и была бы возможность ее подъема вверх (сход со свай)
Т.е. силы морозного пучения действуют только на торцевые плоскости фундамента (это если он в грунте, но заложен выше глубины промерзания, а как они будут действовать если подошва ф-та находится в уровне планировочной отметки), и расчет следует производить учитывая площади этих плоскостей (в случае если ф-т: либо на естественном основании либо свободно оперт на сваи).
=> Если жесткая заделка свай в ростверке, то нет необходимости в данном расчете если никто не требует.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А у вас поди "жесткая" заделка свай в ростверк
Да - жесткая.
kaban_spb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Под какие стены свайный фундамент? Викром Основания и фундаменты 6 08.05.2010 20:56
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36