К щебенистому грунту: Удельное сцепление 11 КПА
Внутр. трение 41 гр.
Е = 45 мПа
е = 0,27
Rо = 0,45
С = 11 кПа

Какой тип фундамента подобрать? Железная конструкция прижим 1023КН (вес 11,6 т)

Вложения
Тип файла: pdf Приложение ЛМН Model (1).pdf (393.9 Кб, 117 просмотров)

Просмотров: 2593
 
Непрочитано 25.04.2013, 18:15
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от семерка Посмотреть сообщение
Железная конструкция прижим 1023КН (вес 11,6 т)
Танкам фундаменты не нужны
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 18:22
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Offtop: срез, прижим - это где такие термины?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 18:48
#4
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


ну 1х1м хватит с головой судя по нагрузкам. Другой вопрос как опирается "железная конструкция" и нет ли других нагрузок (напр. от ветра). Ro, я так понимаю в МПа дали, это несущая способность грунта для фундамента 1х1метр, с глубиной заложения 2м
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 22:40
#5
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Танкам фундаменты не нужны
Ха-ха. Высота конструкции 40 м. Пордон, не указал! боковая нагрузка 131 мПа. Просто для всех таких сооружений у меня свайный фундамент. Либо висячий, либо на основания. Но тут Щебень!
семерка вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 22:50
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от семерка Посмотреть сообщение
боковая нагрузка 131 мПа
это нагрузка на что?)
 
 
Непрочитано 26.04.2013, 06:13
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Походу вышку связи или электропередачи человек проектирует! Единственное откуда боковая? Антенна что ли? А оттяжки где? Грунты роскошные! Сваи скорее всего в них даже не полезут! Фундамент на естественном основании.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:13
#8
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Походу вышку связи или электропередачи человек проектирует! Единственное откуда боковая? Антенна что ли? А оттяжки где? Грунты роскошные! Сваи скорее всего в них даже не полезут! Фундамент на естественном основании.
Леха - в точку! Браво. Так и есть.
Так на естественном, какой? грибовидный? или столбчатый, и нужно ли делать присыпку?
По программе считал, грибовидный (но вес грунта брал приблизительный - ибо не знаю как его вычислять) трех метровые подходят (1,5 на 2,7 и Н = 3,2) а вот под основания не знаю, нужен какой грунт??
семерка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:18
#9
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Я наверно от жизни отстал, объясните пож. что такое "грибовидный фундамент" и чем он отличается от столбчатого?
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:24
#10
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Я наверно от жизни отстал, объясните пож. что такое "грибовидный фундамент" и чем он отличается от столбчатого?
Ну в общем то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.JPG
Просмотров: 72
Размер:	7.5 Кб
ID:	101995  
семерка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:28
#11
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


так это ленточный фундамент в разрезе. А понятие "грибовидный" нет ни в одном СНиПе.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:30
#12
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
так это ленточный фундамент в разрезе. А понятие "грибовидный" нет ни в одном СНиПе.
согл. нет. Ну такие названия про них не первый раз слышу: жаргон верно?
семерка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:12
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вы что ребята? Какой жаргон? Серию откройте - 3.407-115! Там вам и будет грибовидный - там и расчет будет! ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ!
Семерка - вопрос - у вас башня связи 3-х или 4-х ногая? Там основная проблема будет вырыв фундамента - для башен грунт просто сказка! На вырыв считайте - есть в серии в этой и в любом пособии по проектированию фундаментов - расчет фундаментов под ЛЭП!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:36
#14
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Семерка - вопрос - у вас башня связи 3-х или 4-х ногая? Там основная проблема будет вырыв фундамента - для башен грунт просто сказка! На вырыв считайте - есть в серии в этой и в любом пособии по проектированию фундаментов - расчет фундаментов под ЛЭП!
4 ногая.Н= 40 м. вес 11,6 т. Мачта под сотовую. Башня (оттяжек нет)
семерка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 11:18
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от семерка Посмотреть сообщение
вес 11,6 т.
Там основная ветровая будет. И отрывная в том числе. Для 4-х ногой 40-метровой прижим в 102 тонны кажется завышен, раза так в 2-2,5! Проверьте - район ветровой у вас какой? А отрывная в обычном случае 80-85% от прижимной.

Цитата:
Сообщение от семерка Посмотреть сообщение
Башня (оттяжек нет)
Да понял, понял уже!
Найдите серию которую я вам предложил - она для вашего случая!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 12:33
#16
семерка


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 10


Да спасиб, про отрывную знаю, 1,91 - кэфф. Ветровой 5й, но заказчик настаивает на 4. Ну что ж, как скажет - главное в наше время бумажка.
Посмотрю твою рекомендацию про снип. Спс.
семерка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 15:14
#17
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


семерка, вот скажите что за каша у вас в голове? Можно сразу исходные данные дать, а не писать всякую ерунду. С каждым новым вашим сообщением, вы даете новые вводные... кто так делает?
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Люди какой фундамент тут можно поставить (срез внутри)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой использовать фундамент в п.Ропша Corky Основания и фундаменты 6 30.05.2011 15:40
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46