Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?

Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2017, 17:42 #1
Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66

Заказчик хочет организовать наружное пожаротушение коттеджного поселка от гидрантов, но водозабор для этого водопровода делать из озера. Хозяйственно-питьевой водопровод будет отдельный. Никогда не сталкивался с такой задачей. Сам водопровод проблем не вызывает. Не понятно, что должно быть на конце трубы, которая уходит в озеро (непосредственно водозабор). Как лучше ставить насосы? Отапливаемый надземный павильон или что-то подземное, вроде КНС? Нужен ли гидроаккумулятор для таких насосов? Как организовать водоподготовку для наружного пожаротушения?
Просмотров: 7310
 
Непрочитано 24.10.2017, 05:54
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Имея привычку понырять, я такие решения живьем на дне видел. Обычно рама которая ложится на дно и на ней, на высоте с полметра-метр от дна труба. Снаружи цилиндр из сетки. У кого металл, у кого пластик на каркасе. Сами насосы обычно в павильончиках на берегу (впрочем, может под этой будкой и колодец) но ИМХО водичка из трубы может и вытечь и в самый неожиданный момент оно не запустится, поэтому погружные понадежнее будут...
Гидроаккумулятор зачем? Если ставить, то в виде водонапорной башни
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 08:59
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Даже если опустить все юридические вопросы прав на водопользование и прочее, то всё равно нужен полноценный проект.
Морозы зимой бывают? А пожары? Значит нужны меры, чтобы в морозы всё работало.
Если берег, то нужно предусмотреть защиту от оползней, размывов и прочего.
А ещё соответствие Водному кодексу.
Куда как ставить насосы зависит от самих насосов. Как ни крути, но это полноценная насосная станция со всеми вытекающими расчётами и техническими решениями.
Подготовка воды, скорее всего, тоже лимитируется оборудованием. Как минимум, нужна защита от мусора и заиления.
И плюс сюда все пожарные требования по минимальнмоу расходу и прочее.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 11:50
#4
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Гидроаккумулятор зачем? Если ставить, то в виде водонапорной башни
Башню точно сооружать не дадут. Как только пожарники оденут колпак на гидрант, упадет давление и включится насос. Вопрос в том, насколько сильным будет удар в момент включения насоса? Расход 5л/с. Труба, скорее всего, 110 будет.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Даже если опустить все юридические вопросы прав на водопользование и прочее, то всё равно нужен полноценный проект.
Проект нужен будет. Заказчик экспертизу хочет пройти.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А ещё соответствие Водному кодексу.
Озеро искусственное, полностью на территории участка собственника/заказчика.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Подготовка воды, скорее всего, тоже лимитируется оборудованием. Как минимум, нужна защита от мусора и заиления.
Это да, нужны нормативные документы, которые определяют эту водоподготовку. Предполагается проект и экспертиза.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И плюс сюда все пожарные требования по минимальнмоу расходу и прочее.
Пока построено только 30 коттеджей. Под них и нужно пожаротушение разработать. 5л/с по СП 8.13130.2009
Александр Анатольевичъ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:24
| 1 #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
Озеро искусственное
Тогда это не озеро. Не надо путать термины. Назовёте где-нибудь пруд озером, так с вас и спрашивать будут, как для озера.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:06
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если нужны именно гидранты и пожарная насосная станция с экспертизой, то нужно делать приёмный колодец с трубой в пруд DN200, над всем этим ставить насосную станцию с самовсасывающими насосами, имеющую сертификат пожарной насосной, с двумя всасывающими трубопроводами и двумя напорными.
С использованием погружных насосов в качестве насосной станции для пожаротушения могут возникнуть проблемы в экспертизе, или при сдаче в ГАСН.
Зачем водоподготовка для отдельного пожарного водопровода? На всасывающих патрубках насосов перфорированные наконечники проблему мусора решают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:19
#7
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Нужны сетчатые фильтры с разными ячейками. Улитки в "пруде" наверняка водятся. А их панцири забивают всё, что только можно.
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 00:35
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, сетчатые фильтры не нужны, это же не питьевой водопровод.
А проблемы забивания системы пожарного, или даже поливочного водопровода улитками из озера не существует в принципе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 13:01
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


А если к срезу трубы какой предмет присосет это будет нормально? Я все едино за сетку (ессно не тонкой очистки). Взять из арматуры сварить, чтоб если какой пакет присосался, то его просто порвало, а корягу не пропустило
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 14:31
#10
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Offtop: Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!"

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами...


А если тушить из пруда, то тряпками, рыбками, илом и улитками
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 17:05
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если решаются вопросы с самой возможностью забора воды на пожаротушение, то техническое решение может быть самым простым и надежным - пожарный пирс.

Возможность использования пирсов предусмотрена и в СП 8 и в ФЗ-123. Пирс сделать гораздо проще, чем насосную, водозабор, водопровод, гидранты. В них, к тому же, обычно и воды не оказывается. А машина с пирса заберет воду хоть летом, хоть зимоц.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 17:21
#12
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Возьмите Типовой на хоз-питьевой водозабор и скопируйте.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 22:56
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А если к срезу трубы какой предмет присосет это будет нормально? Я все едино за сетку (ессно не тонкой очистки). Взять из арматуры сварить, чтоб если какой пакет присосался, то его просто порвало, а корягу не пропустило
Так придумано уже всё)))
Знаю в округе несколько домов, где полив организован путём забора воды из озера при помощи подобных клапанов.
Отлично работают, в резервуаре - накопителе немного мусора скапливается за лето, но не критично.

А вообще, идея устройства гидрантов с самостоятельным забором воды из озера для этих целей решение не обычное.
Чаще действительно делают пруды с организованными подъездами пожарных машин, иногда делают мокрые колодцы на удалении от пруда.
С насосной возни много: электричеством по первой категории запитай, автоматический пуск насосов обеспечь, обогрев зимой придумай, и т.д. и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2803302.jpg
Просмотров: 155
Размер:	20.8 Кб
ID:	195104  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо выполнить проект наружного внеплощадочного водопровода Архитектор_Лесков1979 Поиск исполнителей 0 11.04.2017 15:28
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Viarina Водоснабжение и водоотведение 3 15.10.2014 23:11
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
Углы поворота пластик. наружного водопровода Инжир Инженерные сети 7 16.03.2012 20:43