07.08.2009, 11:30 | #1 | |
Проблемы неширокого ленточного фундамента.
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 5901
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Не стоит делать такую узкую ленту - не избежать большой разности осадок и трещин (если у вас, конечно, не крупный песок, гравий или скала). Конструктивно примите хотя бы 0.6 м под самую ненагруженную стену, а дальше по мере нагружения увеличивайте ширину, чтобы нивелировать осадки.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Тут полностью согласен. Однако если ставить ту-же ФБС-ку 300мм. шириной на фундаментную ленту 700мм то консоли будут по 200 мм соответственно. А если в этом случае нагрузки на фундамент будут большИми, разве не нужно тогда будет подбирать арматуру?
"под самую ненагруженную стену, а дальше по мере нагружения увеличивайте ширину" В этом случае получится, что нужно тупо под всеми стенами делать 600, т.к. самые большие нагрузки я и привёл для рассчёта. А это приведёт в свою очередь к перерасходу бетона в 1.5 раза под средними стенами (самыми нагруженными) и в 2 раза под остальными стенами. Да и производство работ увеличится, т.к. под крайние стены в случае если фундамент равен по ширине фундаментной стены, можно будет вырыть траншею, вставить каркас и залить бетоном, а если с уширением, то это уже потребуется опалубка. Последний раз редактировалось РастОК, 07.08.2009 в 11:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 23
|
Согласен с Liam #3.
Дополню, Цитата:
А какое значение R несущего грунта получилось? |
|||
|
||||
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93
|
Цитата:
Нижний ФБС 24.3.6 ставится на бок получаем 600 мм, остальные обычным образом - стена 300 мм. Вариант: вниз ФБС 12.6.3 (для тех кому нужны петли для строповки). |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
"Нижний ФБС 24.3.6 ставится на бок получаем 600 мм, остальные обычным образом - стена 300 мм." Да в том-то и дело, что фундамент не из блоков ФБС, а монолитный, в том-то и суть. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
В СНиПе не знаю написано или нет, но при нахождении продавливающей силы
F=PcрхA используется величина A=0.5xbx(L-Lk-2ho), где: b-длина участка фундамента (1м) L-подобранная ширина фундамента Lk-ширина стены фундамента стоящей на фундаментной ленте (0,3м в моём случае) ho=h-a (высота от нижнего армирования до верха фунд. ленты), где h-высота фундаментной ленты (0,3м) а-защитный слой бетона (0,07м) Так вот при нахождении А ширина фундамента должна быть не меньше 750-800мм (иначе А становится отрицательным числом), а без неё не найти продавливающую силу......тупик. Эта-же величина 0.5(L-Lk-2ho)=с входит и в формулу для нахождения поперечной силы Q. Так что и Q невозможно найти. Собственно это и было тем тупиком из-за которого не получаются проверки. Последний раз редактировалось РастОК, 07.08.2009 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92
|
Цитата:
О какой продавливающей и поперечной силе ты говоришь, если у тебя ширина стены подвала равна ширине фундаментной ленты? |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Сначала в формулу с Ro ставил b=1м. После этого, когда узнал Ro=25,46 т/м2, по найденому значению нашёл b=0,35м, подставил снова в формулу с Ro и получил Ro=24.73т/м2 и уже по этому значению нашёл окончательное b=0.37м.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |