| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2010, 18:10 | #1 | |
Закрепление пространстенной фермы
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4859
|
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
ну вы даете. к сожалению скад знаю только на уровне его саттелитов. но судя по всему, у вас заданы не все загружения. из того, что увидел, заметил только постоянную и соб вес. где временные, кратковременные, снег, ветер? насчет закреплений. нужно определиться с опорными узлами этой конструкции, отсюда можно говорить о закреплениях.
срочно отдайте пересчитать специалисту. хорошо хоть из труб структуру взяли. не из уголков. Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.04.2010 в 21:25. |
|||
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
интересно-интересно). утром посмотрю узлы по структурам. должны быть. может что нить и решим.
с нагрузками придется разобраться. как вариант http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32506 Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.04.2010 в 00:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 3
|
Цитата:
Я предполагаю, что нужно делать узел вот таким способом: на фронтон устанавливается монолитный участок, далее на него ложится закладная деталь (состоит из пластины и металлических стержней, которые погружаются на всю длину в этот монолитный участок) далее - на верхнюю часть закладной (пластину) приваривается опорная пластина, которая в свою очередь закрепляется двумя болтами/шпильками к монолитному участку. а далее уже ферма приваривается к этой опорной пластине. Или же без применения опорной пластины - на закладную деталь устанавлиавеся ферма, и закрепляется помимо провара двумя/тремя косынками. Но как я и говорю - для меня это диллема, и я не могу определиться, да и не знаю насколько такой способ крепления будет рентабелен. =( Также тут я немного изменил схему (там оказались дублирующиеся элементы) - я заного задал загружения. И у меня возник еще один вопрос : мне надо просчитать фронтон на устойчивость в сателлите "камин", но для этого нужно знать - какова нагрузка в этих самых местах опирания. но я не знаю где можно посмотреть значение реакций опор. Последний раз редактировалось NDee, 08.04.2010 в 14:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |