Непрочитано 12.01.2013, 20:15 #1
Фундаментная плита: Ошибка при разложении матрицы 99%
Cat2013
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6

Добрый вечер
Проектирую 2-этажный коттедж без подвала. Стены - керамзитобетон. Перекрытие - монолитное. Грунты - суглинки (офицального заключения по грунтам нет). Уровень грунтовых вод близко к поверхности.
Не получается посчитать схему. Контур плиты я экспортировала из автокада.
Скад выдается ошибки:
- ошибка при разложении матрицы 99%.
- геометрически изменяемая система по направлениям 1,2,3 и 6.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю неправильно.

Вложения
Тип файла: zip ФП.zip (17.3 Кб, 44 просмотров)


Последний раз редактировалось Cat2013, 13.01.2013 в 12:34.
Просмотров: 5035
 
Непрочитано 12.01.2013, 20:49
#2
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Не удивительно: у Вас плита в воздухе висит. Добавьте связи, коэффициенты упругого основания...
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 20:58
#3
Cat2013


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


добавить связи по углам? а по каким направлениям - х и у?
Cat2013 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 21:02
#4
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Ну вот как-то так
Вложения
Тип файла: rar ФП.rar (12.2 Кб, 88 просмотров)
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 21:08
#5
Cat2013


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Спасибо. Но теперь скад выдает новую ошибку: "Число загружений и комбинаций, указанное в данных для расчетных сочетаний не соответствует модифицированной задаче". Я не понимаю, что это за ошибка...(
И в результатах расчет я не могу посмотреть деформации, выдает табличку "Значения в пределах от 0 до 0"(((
Вложения
Тип файла: zip ФПизм.zip (17.4 Кб, 37 просмотров)
Cat2013 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 21:11
#6
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


А вот здесь Вам надо разбираться с таблицей загружений. Задайте корректные коэф-ты упругого основания.

Последний раз редактировалось bulletproof, 12.01.2013 в 21:16.
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 02:25
#7
Cat2013


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от bulletproof Посмотреть сообщение
А вот здесь Вам надо разбираться с таблицей загружений. Задайте корректные коэф-ты упругого основания.
Подскажите, пожалуйста, как их задать. Ни разу этого не делала...
Cat2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 10:16
1 | #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cat2013 Посмотреть сообщение
Но теперь скад выдает новую ошибку: "Число загружений и комбинаций, указанное в данных для расчетных сочетаний не соответствует модифицированной задаче". Я не понимаю, что это за ошибка...(
ну сама ошибка, выскакивающая при расчете, просто говорит о том, что вы сначала задали N загружений, по ним задали РСУ, а затем добавили/удалили еще загружения (или комбинации) и не скорректировали РСУ. Достаточно перед расчетом ткнуть в "Расчетные сочетания усилий (новые)", он добавит в РСУ новые загружения и даст возможность либо определить для них коэффициенты/взаимоисключения/сочетания/сопутствия, либо оставить их неактивными. Затем расчет замечательно пройдет.
 
 
Непрочитано 13.01.2013, 17:48
#9
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


У Вас сложности с вычислением этих коэф-тов или заданием их в SCAD?
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 19:34
#10
Cat2013


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от bulletproof Посмотреть сообщение
У Вас сложности с вычислением этих коэф-тов или заданием их в SCAD?
и с вычислением и с заданием их в СКАД. Заключения по грунтам нет, заказчик не хочет делать заключение(
Cat2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 20:06
#11
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Коэффициенты упругого основания в SCADе задаются в меню "Назначения". Там же есть расчетный модуль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	27.5 Кб
ID:	94180  
bulletproof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 20:23
#12
Cat2013


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от bulletproof Посмотреть сообщение
Коэффициенты упругого основания в SCADе задаются в меню "Назначения". Там же есть расчетный модуль.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, в каком снипе я могу посмотреть нормативное значение модуля упругости для суглинков, чтобы выполнить расчет коэффициентов? если у меня нет реальных данных участка. Ведь нужно задать значение коэффициента, нажав эту кнопку.
Cat2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 20:40
1 | #13
bulletproof

Ведущий инженер ПГС
 
Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Сообщений: 15


Почитайте справочную литературу. Например справочник Сорочана.
bulletproof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита: Ошибка при разложении матрицы 99%

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире Datche Лира / Лира-САПР 4 25.07.2010 13:41
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34