Можно ли использовать в качестве наружного эвакуационного выхода лестницу 3-го типа в зданиях класса Ф3.1?
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5135
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Ваш пункт 7.1.18 Сп1.13130.2009
7.1.18 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;50 - для зданий III степени огнестойкости;30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м. В пункте 7.2.1 речь про лестницы 2-го типа (внутренние без лестничных клеток)
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93
|
Стоит только задуматься и уловить простую логику в содержании данных пунктов если есть одна открытая лестница 2-го типа, то надо еще проектировать две закрытые, но если не делать открытую, то можно обойтись лишь одной 1-го типа и дополнительной открытой наружной.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Вы там все вместе запутались и свалили в одну кучу наружную открытую лестницу третьего типа с внутренней открытой!! В IIIб климатическом районе можно вообще обойтись только двумя наружными открытыми лестницами третьего типа, без устройства лестничных клеток (7.1.10).
Я думаю что пункт 7.2.1 не совсем корректно написан или написан для данной конкретной ситуации... Хотя в каких тогда случаях для класса Ф3 можно применять п. 7.1.10, который, кстати, аналогичен пункту 7.1.18, разница лишь в том, что для теплого IIIб подрайона допускается устройство открытых всех эвакуационных лестниц..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93
|
Обсуждение похожей темы было почти шесть лет назад по ссылке https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77032 может что-то прояснится. У нас пожарные в подобных объектах считают что необходимо выполнить лишь требование п. 7.1.11 где обязательно каждый этаж должен иметь два эвакуационных выхода, исключения, когда можно делать один выход описаны в п. 7.1.12. Так что логика такая - этаж более 300 кв. м или там находятся более 20 чел нужно делать второй эвакуационный выход...но получается он может быть и через лестницу 3-го типа, при наличии первого через лестницу 1-го типа, ка кто так
П. 7.2.1 к вашему объекту не должен применяться, поскольку там же говорится все таки о случаях, когда используются лестницы открытые. Последний раз редактировалось АртUR, 26.07.2017 в 19:20. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь | нюра87 | Архитектура | 8 | 05.02.2012 17:35 |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Можно ли проектировать лестницу Н1 типа в металле? | Александр Валерьевич | Архитектура | 1 | 14.06.2011 14:50 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |