Непрочитано 10.09.2009, 11:21
Струйная цементация (jet grouting)
Peter063
 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89

Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Просмотров: 101964
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:39
#81
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Broid Посмотреть сообщение
Не более чем через сутки после выполнения грунтобетонной конструкции под подошву усиливаемого фундамента необходимо подать определенный объем свежего раствора
Совершенно согласен с Broid. Опрессовка скважин необходимое мероприятия, которое должно быть внесено в проект.


Цитата:
Сообщение от Broid Посмотреть сообщение
при этом не нужно пробуривать существующие фундаменты
В некоторых случаях это идет в плюс. Скажем если перебуривать трещиноватый бутовый фундамент, после цементации происходит также усиление тела фундамента.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:23
#82
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Broid Посмотреть сообщение
Осадки зданий при усилении фундаментов с помощью струйной геотехнологии возможны только в случаях выполнения смежных несущих грунтобетонных конструкций через короткие промежутки времени, до достаточного затвердевания цементного раствора. Если выполнять их в правильной последовательности, то осадки исключаются.
На водоносыщенных пылеватых грунтах деформации усиливаемого здания будут всегда. А если еще и фундамент не грубокий и давление по подошве до 3 кг/см2, то ожидайте сначала и подъема домика..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:41
| 1 #83
acid


 
Сообщений: n/a


Offtop: как приятно почитать тему где беседуют умные люди... так мало таких тем стало...
 
 
Непрочитано 08.04.2010, 21:24
#84
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Никак не принесу с работы предложение по струйной цементации. У нас пески. 5 метров насыпных песков разной плотности не слежавшихся. В песках встречаются суглинки пластами. Вообщем надо было под домик сваи бить. Насщитали 400 штук. Отправили на разработку предложения по струйной цементации грунтов. Усиление грунта грунтобетонными колоннами. Вообщем они насчитали 343 штуки этих колонн. Длина 6 м. Диаметр 600мм. На всю работу хотят около 5 млн руб. и 1.5 мес. Я бы сказала не дорого... Одна свая 12 м - 12тыс руб стоит. Так их еще и забить надо. Завтра подгружу предложение и геологию нашу. Может кто нить нам что нить и посоветует еще...
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 21:34
#85
Denis

инженер
 
Регистрация: 25.04.2009
Москва
Сообщений: 98


У "ИнжСтройПроекта" интересные идеи многое почерпнул их идей для доклада в свое время
Denis вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:28
#86
Лягуша Татьяна


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 1


1.А есть ли у кого нибудь материалы по экономической эффективности струйной цементации. интересны цифры в общем и на примере реальных проектов. и
2. Второй вопрос по поводу армирования грунтобетона. Не было ли опыта армирования фиброй?
Лягуша Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 19:47
#87
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Насколько я изучил литературу - то такого варианта -2 не нашёл. По крайней мере в России такого ещё никто не делал. Технологически сложно, видимо.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:03
#88
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Лягуша Татьяна Посмотреть сообщение
1.А есть ли у кого нибудь материалы по экономической эффективности струйной цементации. интересны цифры в общем и на примере реальных проектов. и
2. Второй вопрос по поводу армирования грунтобетона. Не было ли опыта армирования фиброй?
Мариинский Театр
В России Её делать не умеют. 3х кратный перерасход цемента по сравнению с требованиями производителя оборудования.
Так же обязаны зумпфами откачивать лишнее цементное молоко и очищая направлять в скважину , но этого никто не делает.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:08
#89
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет, как вообще организуется площадка для бурения скважин Jet-grouting?! А то на картинках от Yandex везде на поверхности грязь, т.е. пульпа и пр. жидкость выходящая из скважин при цементации изливается прямо не поверхность..., но ведь есть же какие-то нормы, дабы не разводить болото...
И еще... Реально ли устроить противофильтрационную завесу (стакан) до глубины 60 м в песчаных грунтах с прослоями гальки, гравия и супесей?! И чем будет осуществляться в таком случае замер кривизны скважин?!...
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:52
#90
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет, как вообще организуется площадка для бурения скважин Jet-grouting?! А то на картинках от Yandex везде на поверхности грязь, т.е. пульпа и пр. жидкость выходящая из скважин при цементации изливается прямо не поверхность..., но ведь есть же какие-то нормы, дабы не разводить болото...
И еще... Реально ли устроить противофильтрационную завесу (стакан) до глубины 60 м в песчаных грунтах с прослоями гальки, гравия и супесей?! И чем будет осуществляться в таком случае замер кривизны скважин?!...
В случае больших объемов пульпы, обычно делаются пульпоприемники. Принципиальную схему прилагаю. Особенно актуально для технологии Jet2, где большой расход цемента на 1 п.м.
Стакан можно сделать, но нужно вводить контроль сплошности завесы (к примеру ультрозвуковым методом). Также необходимо грамотно выбрать шаг колонн, учитывая при этом отклонение бурового снаряда, на таких глубинах оно будет существенным. Для большей уверенности советую выполнять дублирующий ряд колонн (понимаю, что дорого потом протечки сложнее и дороже будет заделывать).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 540
Размер:	25.2 Кб
ID:	46129  
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:27
#91
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Спасибо, pilmanes!
Подскажите еще пожалуйста...
А как организуется обвязка верхней части выработки скважины с пульпоприемником (или зумпфом) и что с ним делают потом (по окончании работ), ведь если туда попадет какая-то часть чементной крошки, то он "схватится" и застынет...?!) И как осуществляют контроль при создании горизонтальной завесы (дна стакана)?!
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:54
#92
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Спасибо, pilmanes!
Подскажите еще пожалуйста...
А как организуется обвязка верхней части выработки скважины с пульпоприемником (или зумпфом) и что с ним делают потом (по окончании работ), ведь если туда попадет какая-то часть чементной крошки, то он "схватится" и застынет...?!) И как осуществляют контроль при создании горизонтальной завесы (дна стакана)?!
Делаются наклонные стоки в отстойники. Все зависит от объема выходящей пульпы.
В дальнейшем пульпа вывозиться если есть необходимость в этом.
Осуществление контроля дна ПФЗ особенно на такой глубине очень сложная задача и чаще всего это практически невозможно. Необходимо на стадии проекта закладывать правильно диаметр и шаг колонн, в противном случае просто будет необходимо дублировать ПФЗ. Опишите подробнее задачу, габаритные размеры стакана и т.п.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 15:45
#93
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


"Стакан" планируется сооружать следующим образом:
Батарея вертикальных свай по технологии Jet из 3-х рядов колец диаметром 800 мм с перекрытием между сваями 200 мм длиной 60 м - это вертикальная завеса. В дне "стакана" горизонтальная завеса из свай диаметром 1600 мм с глубины 60 м и до глубины 56 м (насчет перекрытия еще не решили). Вертикальные сваи планируются под Jet-1, горизонтальные - под Jet-2.
Есть идея создания бетонного основания с закладными трубами под скважины и сетью желобов для отвода пульпы в зумпфы по краям основания (4 зумпфа), как при бурении замораживающих скважин...???
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 15:59
#94
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
из 3-х рядов колец
Это я так понимаю три ряда?

Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
диаметром 800 мм
Диаметр в принципе нормальный, главное цемет не жалейте, я бы наверное 250-300 кг/п.м. поставил.

Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
В дне "стакана" горизонтальная завеса из свай диаметром 1600 мм с глубины 60 м и до глубины 56 м (насчет перекрытия еще не решили).
Диаметр в песках будет выше 1800-2000 мм (при правильном подборе форсунки, давления, расхода и скорости подъема) Шаг я бы посоветовал 900 мм. Т.е. может даже с перебуриванием соседней. Есть в принципе расчет шага в зависимости от глубины (попозже скину ссылки на статьи).



Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Есть идея создания бетонного основания с закладными трубами под скважины и сетью желобов для отвода пульпы в зумпфы по краям основания (4 зумпфа), как при бурении замораживающих скважин...???
Я только не понимаю почему вы так боитесь пульпы??? Вы работаете в помещении что ли? На мой взгляд у вас куда больше вопросов должно быть связанно с тем чтобы сваи не разошлись на глубине.

P.S. Пульпа это даже хорошо. В ней зимой хорошо стоять буровику (она горячая выходит и ноги не мерзнут)))).
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 17:49
#95
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Вы правильно поняли - 3 ряда.
Скиньте ссылки, если возможно, буду признателен!
Я прочитал много статей про различные сооружения при помощи Jet, но нигде не встречал такие глубины. В одной статье сооружали ствол для метро на 80 м, но там работали поэтапно. Поэтому у меня вообще возникают сомнения в такой стройке... Я реально понимаю, что на такой глубине отклонения будут больше допустимых и будет ли такая завеса непроницаемой (даже с учетом 3-х рядов) - еще вопрос...?! Коэффициенты фильтрации средней части разреза достигают 16,8-27,1 м/сут, воды по составу сульфатно-хлоридные или хлоридно-сульфатные, величина минерализации от 3,0 до 4,6 г/дм3.
Пульпа меня интересует потому, что придется бурить > 300 скважин, а это более 215 м3 бурового шлама, зашламуется вся площадка и работать станет невозможно...
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:32
#96
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Советую Вам найти книгу Малинин А.Г. "Струйная цементация грунтов" пункт 2.3.3 Обеспечение однородности конструкции; 3. Практическое применение технологии - рассмотрена подобная задача. В принципе там найдете все ответы на Ваши вопросы. Я так понимаю Вы планируете выполнять эти работы? Или Вы их только проектируете?

http://www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ - ссылка на книгу
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 10:47
#97
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


В том-то и дело, что я пересмотрел все сайты, перечитал все статьи, но ссылку, где можно скачать эту книгу не нашел (пусть даже платно). А на приобретение ее в печатном виде потребуется время (может даже очень много времени). Поэтому и решил зайти на форум за помощью...
Эти работы мы будем проектировать и соответственно сопровождать, а выполнять их будет подрядная организация имеющая оборудование для выполнения подобных работ.
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:19
#98
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Эта книга издана в 200 экземплярах, поэтому вы ее не найдете. А купить её можно - если вы в Москве - то это дела на пару часов, если в другом городе - то неделю на пересылку.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:26
#99
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


LANSER
Сколько вам можно тактично намекать на скан книги ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:37
#100
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Неа, не просите, даже тактично)))
Это будет нетактично по отношению к автору.=)
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."