крепление сэндвич-панелей в сейсмических районах за рубежом
Vlamos
 
конструктор
 
МО
Регистрация: 24.09.2005
Сообщений: 870

подскажите ссылку по теме "крепление сэндвич-панелей в сейсмических районах в европе и америке" и ,кстати, как правильно перевести на английский термин "сэндвич-панель" - т.е. бескаркасная трехслойная панель со стальными обшивками и утеплителем внутри , а то перевод "в лоб" заводит не туда..
Просмотров: 30102
 
Непрочитано 12.09.2010, 00:05
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


sandwich-panel, вроде, похоже.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 01:18
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


улыбаемся все = все молчат....
Offtop: я не в том смысле - а совсем наоборот...
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2010, 02:27
#4
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


спасибо за участие
вроде так - Steel sandwich panels with rock wool core
а насчет крепления есть мнение ?
смотрю на картинки - все крепления вроде стандартные..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 13:53
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Может, здесь есть: http://www.alibaba.com/product-gs/32...esistance.html
Только, там сами панели анти-сейсмик.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2010, 15:23
#6
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


этот китайский алибаба цементный..
вообще-то кое-что конкретное по креплению сэндвичей нашел,но удивляет,что именно по теме ничего нет ,кроме тем докладов на конференциях,видимо,там процветает общий подход - рассчитывается прочность креплений на любые воздействия..Но ведь тут все-же динамика..
Может наши коллеги "оттуда" откликнутся?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 04:05
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Вот из зарубежного опыта. В смысле - свободный повес, чтобы болтались, не напрягая конструкции. На мой взгляд это излишнее, эти панели и так достаточно "мягкие", можно крепить обычно хоть при сейсмике, хоть при отсутствиии ее.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (32.5 Кб, 2211 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 15:57
#8
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Расчеты показывают, что максимальные нагрузки все равно от ветра, поэтому считают только ветер. Вот есть испытания. см приложение. А узлы выше представленные, да и много их последнее время появляется в компаниях не понимающих что такое сейсмика, все это из бетонных конструкций и к легким сэндвич панелям не относятся.


В иностранной литературе сэндвич панель обычно звучит как - fire proof panel or insulated facade panel
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сейсмика.jpg
Просмотров: 1422
Размер:	85.8 Кб
ID:	45215  

Последний раз редактировалось Михаил stp, 13.09.2010 в 16:10.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 16:22
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ничего не видно в вашем приложении.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 17:09
#10
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


А так)
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (634.7 Кб, 2327 просмотров)
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 17:11
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Cпасибо,статью читал. Есть еще один нюанс - основная схема нынче разрезки панелей - горизонтальная, в ЦНИИСКе народ испытывал и применял, конечно, осторожно , вертикальные.
Почему и ищу зарубежные нормы и узлы,они ведь и горизональную разрезку в сейсмике применяют, но у них много разных типов узлов..
Рекомендаций на эту тему пока не нашел..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 17:44
#12
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Не вижу разницы горизонтальные или вертикальные, посмотрите схему испытаний.
Наш опыт говорит о том, что сейсмику для сэндвич панелей нет необходимости учитывать.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 17:56
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ну разница все же есть - при горизонтальной разрезке панели как-бы играют роль затяжек и в местах крепления могут быть повреждения..
Думаю,все дело в величине перемещения колонн каркаса ..т.е жесткости каркаса..
Цитата:
Наш опыт говорит о том, что сейсмику для сэндвич панелей нет необходимости учитывать.
- не поделитесь опытом ? (если удобнее - можно в личку..)
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 18:22
#14
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


http://www.stroypanel.ru/component/o...egory/catid,7/
Сейсмика 9 баллов.
На станции как горизонтальный так и вертикальный монтаж, но проблема ветер 100кг/м.кв и снег 850. и лавины сходящие с крыши.

А крепления обычные, шаг стоек 3600. На углах по 4 самореза на рядовых 3.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 21:31
#15
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


География объектов внушительная..
Можно узнать,по какой методе Вы считаете крепеж панелей?
Вы пишете про опыт - это опыт проектирования и монтажа или эксплуатации тоже? Ваши горизонтальной разрезки панели выдержали хоть одно небольшое землетрясение?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 00:29
#16
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
http://www.stroypanel.ru/component/o...egory/catid,7/
Сейсмика 9 баллов.
На станции как горизонтальный так и вертикальный монтаж, но проблема ветер 100кг/м.кв и снег 850. и лавины сходящие с крыши.

А крепления обычные, шаг стоек 3600. На углах по 4 самореза на рядовых 3.
Вполне хороший материал ...сейсмика до 8 балов...
крепления стандарт
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 05:13
#17
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вот из зарубежного опыта. В смысле - свободный повес, чтобы болтались, не напрягая конструкции. На мой взгляд это излишнее, эти панели и так достаточно "мягкие", можно крепить обычно хоть при сейсмике, хоть при отсутствиии ее.
Миниатюры
Это, извините, не из зарубежного опыта. Это наши, серийные узлы на крепление панелей при сейсмике. Если не ошибаюсь, серия 1.432.2-24 (хотя точно не уверен, могу уточнить)

И в этой серии свободный повес присутствует только с одной стороны, с другой - панель крепится жестко.

Последний раз редактировалось Roman DT, 14.09.2010 в 05:18.
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:19
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Уважаемы проектировщики нет ли опыта применения стен из сендвич панелей в сейсмике с пределом огнестойкости EI 45...150. Сколько не смотрел производителей у всех при сейсмике вертикальная раскладка, при пожаре горизонтальная, то есть требования противоречат друг другу
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:15
#19
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Испытывали и горизонтально и вертикально на 9 баллов в ЦНИИСКе, есть заключения и даже с навесным фасадом. Лучше стоят узлы при горизонтальном. Пожар обычно испытывают при горизонтальном, пожарные требований особых не предъявляют. Узлы обычные, саморезов больше - 1шт/ 10кг(веса панели)
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 06:37
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Испытывали и горизонтально и вертикально на 9 баллов в ЦНИИСКе, есть заключения и даже с навесным фасадом. Лучше стоят узлы при горизонтальном. Пожар обычно испытывают при горизонтальном, пожарные требований особых не предъявляют. Узлы обычные, саморезов больше - 1шт/ 10кг(веса панели)
Если возможно, выложите это заключение в теме или скиньте в личку. Спасибо.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление сэндвич-панелей в сейсмических районах за рубежом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54