Возможна ли такая установка каркаса?
trace
 
Регистрация: 03.04.2019
Сообщений: 6

Добрый день, уважаемые форумчане. Возник вопрос, возможно ли устроить такую установку каркаса колонны, где ее рабочая продольная арматура будет привариваются к уголку и швеллеру(по двум сторонам уголок, с другой швеллер), как это на картинке сделано и потом установить это на нижнюю арматуру? И надо ли в этом случае уголок и швеллер приварить к нижней арматуре? Если нет, то как обеспечивается его устройчивость? Если есть какие-то такие решения уже выполненные, где возможно с ними ознакомиться? Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fb6d85548c63e57b4da9bc8aa6e913b8_large.png
Просмотров: 179
Размер:	28.7 Кб
ID:	215080  

Просмотров: 1203
 
Непрочитано 09.06.2019, 12:34
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


По-моему, Вы совсем не понимаете, что спрашиваете.
На картинке показан блок анкерных болтов, уголки особой роли в нем играют. Если речь о жб колонне, то в ней должна быть соответствующая закладная, к которой крепятся эти болты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 12:48
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Offtop: Не очень понимаю увлечение такими анкерными блоками
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 13:26
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Старый Дилетант, увлечение болтами или анкерными пакетами/блоками?
Анкерный блок удобно монтировать, и выверять, есть гарантия что со совпадут монтажные отверстия.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2019, 15:42
#5
trace


 
Регистрация: 03.04.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По-моему, Вы совсем не понимаете, что спрашиваете.
На картинке показан блок анкерных болтов, уголки особой роли в нем играют. Если речь о жб колонне, то в ней должна быть соответствующая закладная, к которой крепятся эти болты.
Прошу прощения, я выложил не ту картинку, искал похожее в сети и это приложил(
Вот картинка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autodesk AutoCAD 2015 - [Колонны и стены.dwg] 2019-06-09 15.37.06.png
Просмотров: 111
Размер:	68.2 Кб
ID:	215097  
trace вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 22:50
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Анкерный блок удобно монтировать, и выверять, есть гарантия что со совпадут монтажные отверстия.
Уголки относятся к технологической оснастке, так пусть строители ее и разрабатывают.
А так - как-то все недоделано. К чему и как фиксируется анкерный блок..
Делают, например простые надежные кондукторы из прибитого к опалубке сверху бруса или доски с отверстиями под болты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 09:17
1 | #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно смело ставить каркас колонны торцами продольных стержней на бетонную подготовку и не клевать себе мозги. Ну или как "у правильных пацанов" надеть на торцы стержней колпачки-фиксаторы защитного слоя.

Смысл в уголках только если они используются как анкерующие устройства.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли такая установка каркаса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка вертикальной связи не в середине темпер. блока? 31sulim99 Металлические конструкции 14 12.09.2018 15:09
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? Александр_Док Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2018 14:36
Возможна ли такая перепланировка квартиры? Alexandr K Архитектура 14 07.11.2013 17:27
Возможна ли такая планировка Alpha Архитектура 5 31.05.2013 18:24
Устройство каркаса внутри здания Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 22 07.03.2011 00:42