| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять узлы с отменённых серий

Можно ли применять узлы с отменённых серий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2019, 02:58 #1
Можно ли применять узлы с отменённых серий
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Серия 1.400.10-76 выпуск 7 «Узлы разрезных балок. Чертежи КМ». заменена на серию 2.440-1Выпуск 1. «Рамные и шарнирные узлы балочных клеток и примыкания ригелей к колоннам». Однако в серии 2.440-1 каких -то узлов (в частности,узел со скриншота во вложении),нет. Означает ли это, что данный узел не следует применять ? Главный специалист говорит, что «нет, просто не успели перечертить в новой серии, узел вполне пригодный».

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AACEE6A1-34C3-43A6-A696-5A88BFB727E1.jpeg
Просмотров: 492
Размер:	152.5 Кб
ID:	215474  

Просмотров: 7133
 
Непрочитано 22.06.2019, 06:32
1 | 1 #2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Сейчас не действуют серии, ссылаться на них нельзя. Все использование под Вашу ответственность.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 07:43
| 2 #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
узел вполне пригодный
Классический узел. Просто пересчитать по действующим нормам.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 16:51
#4
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Классический узел. Просто пересчитать по действующим нормам.
Спасибо за ответ!натолкнули на умную мысль)))Пересчитать правда придётся,так как в узле по серии толщина балки например,двутавр 30б 6,5 мм (как для двутавра по ГОСТ 8239-72),а в ГОСТах с 89 года и далее (включая новый ГОСТ 57837-2017 и СТО АСЧМ 20-93),толщина балки 5,5 мм. То есть несущая способность узла с современным двутавром будет ниже,чем в серии...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: D765A237-9F48-4CE9-9AC3-2AB07C5FE1BA.jpg
Просмотров: 70
Размер:	205.7 Кб
ID:	215491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 46AE35AB-D27C-4965-98E7-51E82A542219.jpeg
Просмотров: 79
Размер:	467.7 Кб
ID:	215492  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DC00AC49-283E-458A-8157-F3682EFF394B.jpg
Просмотров: 66
Размер:	223.4 Кб
ID:	215493  
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 17:01
#5
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Кстати,в действующей серии 2.440-1.1 минимальная толщина стенки балки тоже не сходится с балками по новым ГОСТам...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 087F2735-A17A-4EBC-B509-51E79B468C70.jpg
Просмотров: 85
Размер:	286.5 Кб
ID:	215494  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 17:38
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Кстати,в действующей серии 2.440-1.1 минимальная толщина стенки балки тоже не сходится с балками по новым ГОСТам...
30Б2 религия не позволяет применить?
Еще есть мнение, что вместо вырезов (узел 31 серии 1.400.10-76) технологичнее применить планку (узел 20 серия 2.440-2)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.06.2019 в 17:44.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2019, 00:50
#7
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
30Б2 религия не позволяет применить?
Религия позволяет,60 тонн не набирается на вагона он в нашем регионе не ходовой!

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Еще есть мнение, что вместо вырезов (узел 31 серии 1.400.10-76) технологичнее применить планку (узел 20 серия 2.440-2)
Может быть, и технологичнее. Я не знаю , что легче- просверлить отверстие и обрезать края двутавра,чем приварить планку. Инженер с завода металлоконструкций сказал, что этот узел им проще в исполнении - «просверлим отверстие на сверлильным станке, отрежем резаком или плазморезом, «сопли» после резака уберём болгаркой, и зашлифуем, чем раскрой металла делать»

Последний раз редактировалось Nina_BM, 23.06.2019 в 01:25.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2019, 10:47
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Инженер с завода металлоконструкций сказал, что этот узел им проще в исполнении - «просверлим отверстие на сверлильным станке, отрежем резаком или плазморезом, «сопли» после резака уберём болгаркой, и зашлифуем, чем раскрой металла делать»
Ну, всякое бывает. Может действительно кому-то удобнее к сверлильному станку цельную балку тянуть, вместо пластины.
Мне 3 недели назад ЗМК телефон обрывал за обрезку одной полки в швеллере. Такого о "проектировщиках" наслушался
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 23.06.2019, 21:54
#9
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Еще есть мнение, что вместо вырезов (узел 31 серии 1.400.10-76) технологичнее применить планку (узел 20 серия 2.440-2)
насколько я знаю именно из-за этого и перешли на планки

а обрезка резаком вручную в заводских условиях на мой взгляд халтурой тянет
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 09:26
#10
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop: Главное быть способным рассчитать узел . Мне сейчас 5 раз на согласование разработчик кмд расчет подобного узла(балка в полку колонны) присылал(не захотели делать узел из проекта(опирание через ребро и надо строгать)). Все пять раз не согласовывал. Это просто ужас какой-то. Ну и мысли по поводу того, что в других местах наделали.
gad вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 11:59
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Религия позволяет,60 тонн не набирается на вагона он в нашем регионе не ходовой!

----- добавлено через ~31 мин. -----

Может быть, и технологичнее. Я не знаю , что легче- просверлить отверстие и обрезать края двутавра,чем приварить планку. Инженер с завода металлоконструкций сказал, что этот узел им проще в исполнении - «просверлим отверстие на сверлильным станке, отрежем резаком или плазморезом, «сопли» после резака уберём болгаркой, и зашлифуем, чем раскрой металла делать»
Хреновый "инженер".
Раскрой на "планки"? Да их вообще из обрезков всяких делают. А если уж этих планок надо 100500 штук - да даже я сделаю офигенный раскрой целого листа на маленькие прямоугольнички. А более-менее вменяемый технолог-раскройщик сделает это даже не отвлекаясь особо от пасьянсов и ютуба.

Как выше уже сказали - этот узел (конкретно ваш, с тремя болтами) заменен на узел 21 в 2.440-2

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ну, всякое бывает. Может действительно кому-то удобнее к сверлильному станку цельную балку тянуть, вместо пластины.
Мне 3 недели назад ЗМК телефон обрывал за обрезку одной полки в швеллере. Такого о "проектировщиках" наслушался
судя по всему, они даже сверлить будут раздолбанной "магниткой", прям на сборосварке

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.06.2019 в 12:05.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 12:56
1 | 1 #12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Оба решения хороши.
Беда в том, что при замене серий отменяют старые проверенные решения. Как отменили узлы на монтажной сварке и народ, не знакомый со старыми решениями выдумывает всякую хрень.
Пусть будут оба решения и с вырезами и с планками.
Насчет технологичности. Насколько знаю есть плазменные станки способные выполнить подобный рез одним движением.
Более того можно обрезать нижние полки по грани стенки и добавить еще один болт или (если не получится) раздвинуть болты, повысив несущую способность узла.
Знаю изготовителей как "технологичных", так и "кустарей" предпочитающих решения с вырезами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.06.2019 в 14:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 16:14
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Раскрой на "планки
может предложить весьма
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Хреновый "инженер",
который не знает сопромата.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 23:20
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Осталось найти связь между технологическими операциями и сопроматом. Поделись мудростью? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 06:16
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Причём тут "технологические операции"? Речь то об узлах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 22:01
1 | #16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Об узлах?
А о чем именно? "технологичность изготовления" - это тоже про узлы. А уж пост, из которого дядька бахил надергал цитат - так и вовсе весь про "технологические операции". Или "Чукча не читатель, чукча читатель"? = ))
Или, например, о несущей способности узла? НУ так давай сравним.
Двутавры там по разным нормативам, сравнивать некорректно (толщина стенки разная). Возьмем швеллер 30.
Серия 1.400.10-76, выпуск 7. Узел 31. Предельная реакция (по серии) - 7,6 тс.
Серия 2.440-2, выпуск 1. Узел 21. Предельная реакция (по серии) - 98 кН для типа узла В. Надеюсь, кН в тс переведешь сам.

А лучше, дядь, расскажи нам, неучам, какие такие каноны сопромата нарушает узел на планке. Ну или какой "сопроматовский" косяк в нем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Насколько знаю есть плазменные станки способные выполнить подобный рез одним движением.
нету. 2 реза на каждую полку (рез по полке и рез по стенке), и резы эти в перпендикулярных плоскостях. Никак за "одно движение" не справиться. И остается проблема "стыковки" этих резов - никак не получится их свести идеально, даже на ЧПУ. Плазма, она отклонение реза от вертикали дает, знаете ли. На стенке толщиной в 5-6 мм отклонение будет малозаметным, а вот на полке мм так 12-16 - уже просто так проигнорировать уже не выйдет, там "градус" отклонения от толщины зависит. В итоге будет либо плохо сошедшиеся резы (как следствие, концентратор) - либо механическая обработка фрезой после выполнения резов.
И таких полок - 2.
Намного проще гильотиной рубануть прямоугольник и приварить его.
А еще есть внутрицеховая логистика. Одно дело 20 таких "планок" с заготовки отлогистить на сверловку, там быстренько просверлить эти небольшие по размерам куски листового проката, после чего отлогистить их на сборосварку и быстренько приварить двумя угловыми швами, нежели тащить 10 балок, там каждую сверлить с одного конца, затем разворачивать, сверлить с другого.. А балочки запросто могут быть 6 м длиной. Иди, покрути их.
Если же отверстия образовывать продавливанием, а не сверлением - то вариант с "планками" еще интереснее становится.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Более того можно обрезать нижние полки по грани стенки и добавить еще один болт или (если не получится) раздвинуть болты, повысив несущую способность узла.
Я так понимаю, что речь вот о таком?
так это уже вообще на грани "фантастики".
Плазма даже близко это не сделает (уведет рез от грани), только механическим способом и без фрезеровки тут вряд ли обойдешься, причем фрезеровать надо будет 4 (!!!) поверхности. Дорого что писец выйдет такая "обрезка".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез полок.jpg
Просмотров: 113
Размер:	17.6 Кб
ID:	215648  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.06.2019 в 22:21.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 22:41
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Бармаглотище, какой тип электрода и какой тип сварки обычно применяете для приварки планок?
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 28.06.2019, 00:08
2 | #18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что речь вот о таком?
так это уже вообще на грани "фантастики".
Примерно, с учетом того, что ВП в одном уровне.

Спорить не буду, но почему-то периодически просят делать с вырезами.

Раньше в таких узлах срезали нижнюю полку под "швеллер".
Также у прогонов из двутавра для креплению к уголку сбоку.

Вроде подобное Вашей картинке проскакивало здесь
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=iRWyKhBXpfg
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 06:33
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вроде подобное Вашей картинке проскакивало здесь
Ну так это "робот". Бармаглоту проще "бабочек" нарезать, чем полки срезать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 09:35
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вроде подобное Вашей картинке проскакивало здесь
Кто-то может похвастаться наличием такого оборудования?
======
На глаз профиля очень толстые. Плазма требует увеличения толщины или это особенность забугорного проектирования с повсеместным применением сечений 1 класса?
Tamerlan_MZO на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять узлы с отменённых серий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах? крокодил Металлические конструкции 31 03.07.2019 11:31
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? Texas Железобетонные конструкции 10 12.12.2015 13:01
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
На каком рынке в Москве можно приобрести диск "Строительные серии" размером 400-500 серий. petia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.06.2009 21:22