| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Низкая несущая способность свай по динамике

Низкая несущая способность свай по динамике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2019, 09:37
Низкая несущая способность свай по динамике
chon
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220

Всем, привет!
Подскажите в чем может быть дело.
Есть свайное поле, есть недобивки от 0,9 до 1,2 м, при длине свай 6..7 м. Для подтверждения несущей способности заказали динамику. Так как отказ был меньше 0,2 мм, то замеряли с отказомером. В результате получается очень низкая несущая способность - от 300кН до 500 кН (расчет проводил по СНИП 2.02.03-85).

До начала проектирования была выполнена статика с результатом 100 тс (осадка 5мм) для сваи С70.30.
Грунт - глина плотная (кировская область). Сваи массовой забивки (6..7 м) заходили тяжело - до 400 ударов.

Для прояснения ситуации была сделана динамика для свай забитых до проектной отметки: https://yadi.sk/i/D7LGmPEEH1pxrw. В результате несущая способность получается 490 кН

Подскажите в чем может причина низкой несущей способности по результатам динамики?
Просмотров: 5805
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 21:34
#21
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Паспортные данные при подаче топлива чтобы забить сваю, энергией удара молота по паспортным данным забивают свайное поле, а испытывают без подачи топлива, просто поднимают на высоту 1,8м и и бросают его, потому энергия и вычисляется от высоты и массы молота.
Да,да. Это просто потенциальная энергия. А коэффициент перед произведением G*H это просто потери на трение и сжатие воздуха в камере компрессии. Для штангового = 0.4. Итого энергия удара 0.4*h*G
chon вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2019, 04:05
#22
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в акте ничего про то, что свая добивалась одним ударом на холостом ходу, хуже того, есть указание о полученных отказах при 3х и 5ти ударах. Видать у нас много неграмотных, раз они не испытывают на холостом ходу. Замечу, на холостом ходу это один из способов и он прописан в п.4 табл. 7.13 СП24.
А без подачи топлива формула вообще другая. Странно, что про Hф никто ничего не говорит, я про формулу в СП24, а не СП70. Как вы ее определили, да еще и на холостом ходу, когда требуется 10 ударов нанести и полученное время от них использовать в расчетах?
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Низкая несущая способность свай по динамике

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14