Непрочитано 16.02.2015, 21:34 #1
Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
luckfinder
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31

При обследовании выяснилось, что кирпичная стена 380мм - выполнена совсем без перевязки тычковыми рядами. В смысле - кирпич тычками вообще не клали, три ряда кладки выполненные параллельно, друг с другом связанные только раствором в вертикальных швах.
Согласно рекомендаций по обследованию каменных конструкций если тычковые ряды через 11 рядов кладки - снижение несущей способности на 25%. А если их вообще не делали?
Здание двухэтажное, ещё не достроено, но что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт. В общем хрен его знает что там будет - в литературе по этому вопросу ничего не нашёл.
Ещё и наружные стены не перевязаны с внутренними. Можно конечно усилять, но - усилять все стены? Стоит ли?
В общем если это где-то освещается - ткните, пожалуйста.
Просмотров: 10086
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:00
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт
конечно начнут
надо армирование еще смотреть, может на нем и будет держаться
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:03
#3
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Армирование для крепления облицовки - где есть, где нет. В отдельных местах облицовка первого этажа закреплена анкерами. По второму этажу совсем нет армирования.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:19
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Армирование для крепления облицовки - где есть, где нет. В отдельных местах облицовка первого этажа закреплена анкерами. По второму этажу совсем нет армирования.
тогда какие могут быть сомнения? кирдык стенке! надо перекладывать
всего два этажа? частный дом? все стены дома так выложены?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:33
#5
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Скажем так - общественное здание.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:59
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Скажем так - общественное здание.
загадочно ))
в частном доме еще можно было бы о чем-то думать (несущие кирпичные стены иногдад в 120 мм выкладывают и ничего )
а в общественном... так оставлять точно нельзя
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 17:13
#7
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Советую просверлить стену в нескольких местах. Скорей всего будет сюрприз в виде отсутствия среднего ряда кирпичей.)))))
Какое перекрытие?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 22:56
#8
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Проверьте. может быть в рядах кладки проложены горизонтальные сетки.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 07:04
#9
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Может это многослойная кладка. Попробуйте выбить пару кирпичей, может статся что между рядами кладки бетон залит
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 11:30
#10
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Может это многослойная кладка. Попробуйте выбить пару кирпичей, может статся что между рядами кладки бетон залит
Вот-вот.. Как то обследовали 3-х этажное здание, где в стене толщиной 380 мм вместо среднего ряда был залит керамзитобетон!
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 11:39
#11
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Нет, это не тот случай.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:34
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Для 2 этажей может быть и пронесет (вероятнее всего пронесет и простоит 100 лет) даже если армирования нет (вероятность высокая). а так каменщики достойны восхищения

Пока сталкивался что такое делается когда визуально важно чтобы кладка смотрелась таким образом, а тут вроде с одной стороны еще облицовка пойдет, с другой наверное штукатурка.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:57
#13
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Нет, это не тот случай.
А почему вы решили, что стена не полая?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:00
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А почему вы решили, что стена не полая?
может, потому что она несущая?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:17
#15
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может, потому что она несущая?
Вам этого достаточно?))))
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:20
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


многих узбеков и таджиков видел, но чтобы выкладывать сплошную стену 380 мм с внутренней полостью?? зачем это нужно? так даже сложней, чем сплошную
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:33
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так даже сложней
Треть кирпичей экономится
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 15:32
#18
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
многих узбеков и таджиков видел, но чтобы выкладывать сплошную стену 380 мм с внутренней полостью?? зачем это нужно? так даже сложней, чем сплошную
Открою секрет:
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Как то обследовали 3-х этажное здание, где в стене толщиной 380 мм вместо среднего ряда был залит керамзитобетон!
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 17:25
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Открою секрет:
Керамзитобетон в качестве утеплителя наверно? для Кубани это возможно. Стена ведь при этом не несущая была? Если несущая, план в студию и обсудим как 120 мм кладки под нагрузкой 3 этажей не падали
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:25
#20
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Керамзитобетон в качестве утеплителя наверно? для Кубани это возможно. Стена ведь при этом не несущая была? Если несущая, план в студию и обсудим как 120 мм кладки под нагрузкой 3 этажей не падали
Ну не 120мм, а 2 раза по 120 мм, плюс как ни крути, а керамзитобетон устойчивости добавлял.

По теме: Покажите фото здания внутри и снаружи!
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения maxim122 Каменные и армокаменные конструкции 41 08.07.2013 13:09
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39