Непрочитано 18.05.2015, 18:45 #1
Противопожарные требования к конструкциям амфитеатра.
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989

У заказчика есть желание превратить двустветное помещение в лекторий с амфитеатром. Требуется разработать этажерку трибун амфитеатра. Как всегда, все делается через одно место, поэтому архитектора уже нет и не будет, чтобы подсказал противопожарные требования к конструкциям.

сам я не нашел требований именно амфитеатрам лекционных аудиторий - есть к трибунам спортивных помещений, есть к амфитеатрам зрительных залов. Где их можно посмотреть?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 4030
 
Непрочитано 18.05.2015, 19:24
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


п. 5.4.10 СП 4.13130.2013, и п.21, 108 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "подойдут" в любом случае. Пожарникам всё равно в каком здании зал с амфитеатром.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 19:56
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Спасибо, пункт СП мне известен. Но и в нем не все понятно. Например, что понимается под каркасом (разные нормы бывает по-разному трактуют одни и те же термины)? Относится ли к каркасу настил, если он не участвует в "силовой" работе этажерки? А если эта этажерка еще и является лестницей между верхней и нижней отметкой пола аудитории, накладывает ли это на нее дополнительные требования? Эвакуационные выходы есть с обеих отметок. Вместимость аудитории 72 человека.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:35
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Например, что понимается под каркасом (разные нормы бывает по-разному трактуют одни и те же термины)? Относится ли к каркасу настил, если он не участвует в "силовой" работе этажерки? А если эта этажерка еще и является лестницей между верхней и нижней отметкой пола аудитории, накладывает ли это на нее дополнительные требования?
Эти вопросы тоже сильно смущали, ни к чему однозначному не пришли, поэтому на всякий случай в подобном случае (ступенчатые ряды в зале в административном здании) каркас надстройки рядов проектировали из стальных уголков, а для чернового настила по каркасу использовали трудногорючие фибролитовые плиты (Г1,В1,РП1,Т1,Д1) - на всё это хозяйство по крайней мере не надо будет делать антипиреновую окраску и проверять её 2 раза в год, как того требует п.21 ППР РФ. Были мысли применить ЦСП (НГ), но отказались из-за повышения трудоёмкости производства работ. П. 5.4.11 СП 4 для настила сцены (что примерно равнозначно по конструкции) вообще допускает применять древесину с огнезащитой при одновременных требованиях к негорючести несущих элементов сцены.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 15:11
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
использовали трудногорючие фибролитовые плиты (Г1,В1,РП1,Т1,Д1)
Добрый день!
Необходимо принять решение по составу перекрытия амфитеатра кинотеатра по стальному каркасу.
С каркасом все понятно, но заказчик наотрез отказывается от бетона.
Предложил по стальному профлисту Н57 (пролет 1200) уложить 2 слоя фиброблит или ЦСП 25мм. Жесткость такого перекрытия сомнений не вызывает, смущает то, каким образом будут крепиться кресла? Есть ли такой реальный опыт?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 15:34
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Предложил по стальному профлисту Н57 (пролет 1200) уложить 2 слоя фиброблит или ЦСП 25мм. Жесткость такого перекрытия сомнений не вызывает, смущает то, каким образом будут крепиться кресла? Есть ли такой реальный опыт?
Мы принимали 2 слоя фибролита по 22 мм, плотностью 1050кг/м3 - общая толщина 44мм. Кресла к настилу крепить предполагалось на саморезах. Подрядчик никаких вопросов не задавал, на объекте я не был, поэтому результат мне неизвестен. На другом объекте и при других обстоятельствах плиты ЦСП подрядчикам не нравились именно из-за трудоёмкости раскроя и крепежа - трудно сверлить, а саморезы не вкручиваются без предварительного сверления отверстия.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 15:37
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Мы принимали 2 слоя фибролита по 22 мм, плотностью 1050кг/м3 - общая толщина 44мм.
Фиброплита сама работает(пролет?) или по основанию?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 15:42
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Фиброплита сама работает(пролет?) или по основанию?
По рамам из уголков, пролёт между рамами - 550мм. Старались сами рамы каркаса расположить под расположение кресел - чтоб крепить кресла не только к настилу, но и к рамам, по возможности. Кресла были заданы Заказчиком, конкретные.
PS Модуль упругости этих плит, мпа, не менее 2000. Прочность на изгибе, мпа, не менее 12. Конструктора сказали, что пойдёт как самостоятельно работающая "плита" на таком небольшом пролёте.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.06.2016 в 15:49. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарные требования к конструкциям амфитеатра.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарные требования к кладовым vdm Пожарная безопасность 1 16.10.2014 07:37
Противопожарные требования к личному гаражу Виконт Архитектура 1 17.02.2014 17:20
Ищу противопожарные требования для аппаратного помещения user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2013 13:41
Противопожарные требования к отдел.материалам в спальнях школ-интернатов Katerina_R Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2013 12:55
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53