13.05.2016, 11:02 | #1 | |
Как рассчитать деформированный анкерный болт?
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 18335
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Анкера из какой стали? Выравнивали как?
Из рекомендаций - демонтировать и установить новые. Рекомендую выполнить подливку под плиту и обетонировать базу.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
*KSV*, Выравнивали механическим способом при помощи трубы и цепных лебедок.
Сталь 09Г2С. Думаете не будет работать нормально такая конструкция?? Последний раз редактировалось RomanKrupin, 13.05.2016 в 16:42. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
А можно вопрос от нестроителя? Если покажется глупым, поправьте, не обижусь
1. Из чего "растут" болты? Из земли или из обрубленного бетона, ранее бывшего фундаментом под опору и в теле которого эти болты находились? Если все же это не земля а бетон, то, может, засверлить и вставить в него доп. анкера на расстоянии от существующих и затем при помощи доп. металлич. конструкции присоединить их к подпятнику опоры? 2. Выравнивали, выходит, до установки опоры, затем ее поставили, а следовало бы провести консилиум, укрепить (или оставить так) а уже затем ставить опору Последний раз редактировалось Vova, 13.05.2016 в 16:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
Сейчас только этап строительства. Болты растут из бетона. Фундамент нормально залит.
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Методики "расчёта "искривлённых" болтов" не существует, поэтому любые танцы с бубном на эту тему есть ересь несусветная. Нужно установить новые болты в новый бетон. И никогда не следует идти на поводУ у безмозглых "строителей" - это чревато уголовщиной. Моё мнение - сломать фундамент и на его месте сделать новый, естественно, без искривленных болтов и в полном соответствии с проектом.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Предлагаю демонтировать только часть фундамента. Срезать верх болтов а к их телу наварить доп. конструкцию с верхушкой с резьбой. Шов длиной от метра наверное будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Вообще, конструкция явно создана человеком, не имеющим представления о том, как проектируются подобные конструкции... Посмотрите какая мощная нога и какие жиденькие шпильки. Явное несоответствие жесткостей. Тут вообще надо переделывать не потому, что шпильки гнули, а потому, что расчет выполнен изначально каким то лохом, явно не понимающим задачи и не знающим сопромат. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Нукась на коленке прикинь, какого сечения будет "мощная нога" и какие "жиденькие шпильки", если, к примеру, M=1тс, N=1000тс
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Предлагаю на объекте ничего не переделывать, искривления болтов в расчете не учитывать, понижающих коэффициентов не вводить. Offtop: А то уже насоветовали объект забросить и строить в новом месте, перестраховщики, боящиеся своей тени
Последний раз редактировалось lexabelic, 16.05.2016 в 22:53. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
я не запрягал тебя, а мягко намекнул, что сечение анкерных болтов и сечение стойки - могут сильно отличаться, т.к. стойка работает на изгибающий момент и на продольную силу, а анкерные болты держат только момент. если момент в уровне крепления стойки к фундаменту небольшой - то и сечение болтов будет не велико. Сравнивать сечение болтов и стойки - крайне не корректно
Если для Вас, Экс, это не очевидно - не обзывайте других дураками, а подтяните свои знания
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Это вам необходимо подтянуть знания.))) Открою лично вам тайну - что в строительстве, что в машиностроении не должно быть ступенчатых переходов жесткостей. А если этого не избежать - делают шарнир. Или хотя бы галтель. А если не делают - то "неожиданно" что то рушится и потом ведомственная комиссия
отмазывает своего.... И вообще не важно как лично вы представляете себе работу или назначение элемента. Это аксиома и тот факт, что она не такова для вас, говорит лишь о каких то пробелах в вашем понимании работы конструкций. Это не оскорбление, это именно констатация. Вы живете в перевернутом и опасном для окружающих мире.... А зачем бороться с моментом? Ну поставьте там шарнир. Только не забудьте об изменении расчетной длины ноги... и тд. Последний раз редактировалось Экс, 17.05.2016 в 11:20. |
|||
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты | Tyhig | Revit | 2 | 15.04.2016 10:01 |
Помогите рассчитать болт на срез | Doyl | Металлические конструкции | 10 | 18.02.2016 13:23 |
Каким способом расчитать анкерный болт? | Колюня | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.07.2013 20:01 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? | Наталья Флоря | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.04.2010 12:18 |