| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.09.2016, 13:15 | #1 | |
Как очистить старую огнезащиту?
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 4584
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
1) Конструктивная огнезащита в разы лучше окрасочной.
2) Зачищать старую огнезащиту не надо. Надо проверить её качество, и если нет значительных отклонений от проекта, то восстановить новыми составами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39
|
Очень трудоемко и нереально. Это фото только колонн, а нужно очищать балки покрытия на высоте 9,5м
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подскажите, как проверяется качество старой огнезащиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Вообще надо искать документацию на данное покрытие. Определять тип. Связываться с изготовителем и его пытать. Скорее всего данное покрытие просто можно восстановить.
Если в проекте заложена другая защита то и пытать надо выполнившего данный проект. Решения по демонтажу покрытия и нанесения там должны быть описаны. Хотя бы учтена сметной документацией. В крайнем случае механическая очистка средствами малой механизации. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Способ 1. правильный
Очистить все до металла (щетки, болгарки, пескоструй, водяная фреза), огрунтовать в соответствии с данными сертификата на средство ОЗ и использовать любой удобный способ огнезащиты (сейчас там ПФ). И походу здесь лучший вариант краска (если позволит СП 2.131230) (+) уверенность что ничего не отвалиться из-за плохой подготовки основания (+) Краску гораздо проблематичнее повредить. по крайней мере при ударе скол будет 2-3 мм, а не 5-6 см в случае штукатурки. (-) - Трудоемкость большая P.S. Можно и не грунтовать по новой конструкции, если у производителя будет сертификат на ПФ.... Способ 2. Правильный эконом Найти историю чем защищали вообще. Найти этот состав (если не снят с производства) Зачистить слабые основания (заматировать строе ЛКП). Выполнить нанесение огнезащиты в соответствии с инструкцией производителя (+) Затраты ниже и в случае въедливого пожарного всегда можно обосновать, что имело место восстановление ОЗ покрытия. (-) Как поведет себя старое покрытие никто не знает. Ясно одно - восстанавливать слой легкой штукатурки нужно будет постоянно ибо здесь его сносят постоянно. Способ 3. Как обычно. Отличается от способа 2 только тем что берется любая штукатурка. (+) Не нужно поднимать никаких документов, использовать то, что проще найти |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа огнезащиты стали | Сазоныч | Металлические конструкции | 32 | 22.09.2015 10:48 |
Запрет на устройство магазинов на 1-м этаже жилого дома старой постройки. | ГИП б/у | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.11.2014 17:57 |
Использование констр. огнезащиты в сейсмике | Max147d | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.05.2014 15:42 |
очистка скана от мусора | grozd62 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.04.2011 21:41 |