Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет тепловой мощности трубы обогрева

Расчет тепловой мощности трубы обогрева

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2008, 20:04 #1
Расчет тепловой мощности трубы обогрева
Pilot
 
Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,260

Прошу помощи форумчан, владеющих знаниями по теплотехнике.

Есть труба:
материал - металлопласт
внутренний диаметр 20 мм, наружный - 26 мм
теплоотдача одного погонного метра - 5 ккал / м2 час град
температура теплоносителя внутри - 70 оС

Если это возможно при имеющихся исходных данных, то нужно подсчитать тепловую мощность 1 погонного метра такой трубы.

(за некорректно поставленную задачу настоятельно прошу ногами не бить, ибо в теплотехнике разбираюсь крайне слабо)

Последний раз редактировалось Pilot, 06.07.2008 в 22:46.
Просмотров: 6038
 
Непрочитано 07.07.2008, 10:48
1 | #2
proekt_mep

(ГС, ТМ, ОВ)
 
Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101


Q=k*F*dT,
где
k=1/(α+1/λ+α).
Короче, данные будешь собирать долго и нудно, а погрешность расчета 15-20%.
Поэтому, грубо:
Поверхность 1 п.м. трубы наружным диаметром 26 мм - 0,08 м2.
Допустим температура в помещении 20град.
Тогда, 0,08*5*(70-20)=20 ккал/час.
proekt_mep вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2008, 16:46
#3
egorko

инженер
 
Регистрация: 08.07.2008
Riga
Сообщений: 6


Вообще-то тепловая мощьность ещё зависит и от потока теплоносителя =)
egorko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 20:23
#4
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,260


proekt_mep, Спасибо. Точность в 20% для прикидки нас устроит.
Pilot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 07:43
#5
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,260


Цитата:
Сообщение от egorko Посмотреть сообщение
Вообще-то тепловая мощность ещё зависит и от потока теплоносителя =)
При данных начальных условиях не зависит (температура теплоносителя принята постоянной).
Pilot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет тепловой мощности трубы обогрева

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44