| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2011, 09:08 | #1 | |
Тепловизионный контроль
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 25774
|
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Да никаких нюансов, с трубами давно работаем....щас другой тренд...до 2012 года в соотвествии с ФЗ "Об энергосбережении" на все дома должен быть составлен энергетический паспорт....вот уж тут поле для работы....
Кроме РД по тепловизионному контролю никакой другой нормативки не встречал. |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Спасибо, с нормативкой все более-менее ясно, даже ГОСТы есть и ВЕМОвские методики. Я только что вернулся из Томска, получил аттестацию на ТК. Но вот практики работ 0.
Вообще интересно: реально на практике, ТК это полезная вещь или еще сырая масса? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 95
|
с трубами надо аккуратно. Лучше специалистов привлекать. Основные нюансы при тепловизионном обследовании - это подсосы по высоте трубы (кирпичной) На них обращать внимание всегда. Какая там температура,наличие конденсата. Он имеет свойство замерзать и разрушать кладку.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
А нафига дымовой трубе тепловизионный контроль?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
В #4 один из вариантов данных обозначен, а для других типов труб? Надеюсь не энергопаспорт на дымовую трубу составлять?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Если интересно вот вам картинка трубы в тепловизор и фотоаппарат, как видите на фото не видно того белого пятнышка, которое как раз и говорит о внутренних разрушения в данном месте, и как следствие перегреве....для дымовой трубы тепловизионный контроль думаю не меннее важен чем визуальный, тем более есть трубы, остановить которые невозможно по производстенным причинам, вот тут то и выручает тепловизор.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Спасибо, теперь буду знать.
Просто доводилось общаться с людьми, которые хотят ввести в обязаловку обследование тепловизором всех подряд зданий. Для определения мест нарушения теплоизоляции метод хороший. Но когда заявляется, что на основании тепловизионной картины можно судить об энергоэффективности здания и составить энергетический паспорт возникают вопросы по учету всех энергий: унос тепла вентиляцией? просачивание теплого воздуха сквозь неплотности? для определения теплового потока нужно знать температуру и внутри помещения, для жилого дома как снимать, по квартирам ходить? картинку для кровли всегда можно снять? учет теплопотерь в грунт?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Извиняюсь за временное отсутствие (комп вирусом накрыло). Вопрос к rubin74: трубы кирпичные и ж/б, если тепловизор показывает аномалию, можно ли как то определить, разрушение это футеровки или изоляции? Или уточнять все таки визуалкой надо?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Что для самого себя определить? там же написано конкретно...сделал теплов.съемку, выявил или невыявил аномалии, все равно надо делать внутренний осмотр, в ходе которого особое внимание обращать на амомальные участки...для этого он и существует...а для себя я дома магнитики на водосчетчики цепляю, всё остальное для работы!
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования? Какими нормативными документами пользуетесь для определения стоимости?
В первую очередь интересует в Беларуси, но и от информации по РФ не откажусь. |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Глядя на красочное тепловизионное изображение трубы можно определить направление ветра.
Если принять направление взгляда на север, то ветер дует с северо-северо-запада. Белое пятно (высокая температура) показывает место осыпания теплоизоляционного материала трубы. Весьма полезный прибор при обследование наружных стен на предмет определения "мостиков и зон" холода.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Вопрос:
Тепловизионный контроль для зданий можно проводить в любое время года? или как то сезон использования прибора ограничивается? Результатом работы прибора - является картинка? Какие выводы можно извлечь из полученного материала? Всем спасибо... |
|||
|
||||
Смотря для каких целей. Для целей проверки теплозащиты здания есть ГОСТ 26629-85 В нем много чего на эту тему написано. По нему перепад между наружным и внутренним воздухом должен составлять не менее 20-25 грд С и режим здания должен быть обычный для отапливаемого периода. На самом деле при меньшем перепаде температур так же можно проводить съемку, но качество ее будет ниже и ее результаты всегда можно будет оспорить. Для качественного обследования одного тепловизора недостаточно, нужно использовать другие приборы, например для определения теплового потока.
Результат съемки - картинка, но с цветовой шкалой, по которой можно определить температуру поверхности. Если же вы хотите использовать тепловизор для других целей, например для поиска дефектов конструкций, то это можно выполнять в любое время и никто вас не ограничивает, кроме самой возможности выявления этих дефектов в данных условиях. Про использование прибора для других целей можно посмотреть здесь Выводы зависят от целей. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
В любое время не получится, чем больше разница температуры изнутри и снаружи, тем сильнее проявляют себя дефекты на наружной поверхности. Эти 20-25 градусов не с потолка взяли. К тому же погрешность у тепловизора есть, и на снимок много других факторов влияет, как тепловое отражение от соседних поверхностей, тепловая инерция и прочее, и при небольшой разнице температур эти факторы перекроют все дефекты. Некоторые предлагают исследовать дома летом, на обратном тепловом потоке, только там много надо анализировать, дефект это или так и должно быть.
По мне, тепловизор нужен чтобы найти место с самой низкой температурой внутренней поверхности и поставить туда термодатчик. P.S. Часто на снимках наружной стены видел дефект в виде теплового отражения оператора тепловизора :-) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит | Михаил Петрович | Технология и организация строительства | 18 | 05.12.2018 11:51 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |