Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз?
инженер-технолог (ГИП)
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,117
|
||
Просмотров: 3479
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Выход пара делать только вверх! Даже если "напрашивается" вниз. В самом паровом коллекторе делать пусковой и постоянный дренаж. Именно коллектор, а не паропроводы должон быть сборником конденсата. И подводящий паропровод нужно в коллектор врезать сверху, а не сбоку.
Заодно одна из двух стоек под коллектор должна быть с неподвижной опорой под подводящим паропроводом. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
ок. спасибо.
просто в нормах такого не нашел. Только в СП по тепловым пунктам есть фраза, что не рекомендуется отводящие трубопроводы снизу делать. Просто большое количество отводов тож вроде не хорошо, т.к. там кородировать в основном начинает. а тут еще экспертиза докапывается до срока службы паропроводов, с требованиями как к тепловым сетям, хотя они у нас технологические просто небольшой протяженностью.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. Последний раз редактировалось Mikhail, 14.06.2012 в 15:19. |
|||