Технолог задает не количество воздуха, а количество выделяющихся вредностей (тепло, влага и т.п.) по которым специалисты ОВ рассчитывают воздухообмен. Однако в составе технологического оборудования могут быть местные отсосы с заданным объемом удаляемого и подаваемого воздуха.
В горячих цехах общепита как раз такое оборудование применяется (МВО). Его, включая отсосы, подбирают и устанавливают технологи. Вот по этому оборудованию и надо выдать задание - там есть и вытяжка и приток. Объемы удаляемого и подаваемого воздуха берете из паспортов оборудования. |
|||
|