Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2015, 08:58 #1
Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Доброе утро
Прошу помочь со ссылкой на пункт норм.
Имеется существующее небольшое временное здание. Хотим переоборудовать его в постоянное здание и устроить там архив. Но проблема в том, что здание находится почти вплотную к зданию цеха (между ними около 3м). Категория цеха В3.
Какой разрыв между зданиями должен быть в таком случае? И что может повлечь за собой такое соседство с точки зрения пожарных норм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ситуация.jpg
Просмотров: 99
Размер:	93.8 Кб
ID:	162751  

__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 4450
 
Непрочитано 23.12.2015, 09:05
#2
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


Сделайте противопожарную стену со стороны цеха из тех же сендвичей из минваты. Если у вас соблюдены требования по пожарным проездам.
se.b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 09:40
#3
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Стена наружная из сендвича 150мм, с EI150. Она и так пройдет. Кстати, а какой предел надо обеспечить. По пожарным подъездам соблюдено
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:01
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Стена наружная из сендвича 150мм, с EI150. Она и так пройдет. Кстати, а какой предел надо обеспечить. По пожарным подъездам соблюдено
Стена должна быть REI. Стало быть, необходимо довести конструкцию фахверка до R150.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:49
#5
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Если общая площадь этих зданий не превышает допустимую по СП 2.13130.2012, то стоит подумать о том, чтобы объединить эти два здания!
Tomches вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:28
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


fadeaway, да, все правильно - фахверк забыл
Tomches, думал об этом - но не охота
Так все таки - какой разрыв должен быть?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:35
#7
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Цех значит производственное, архив - это Ф4.3, административное. Расстояния между ними принимаются по табл. 1 СП 4.13130.2013. Что бы определить расстояния необходимо знать степени огнестойкости зданий и классы конструктивной пожарной опасности. В ряде случаев расстояния должны быть увеличены из-за климатических и сейсмических условий площадки.
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 13:22
#8
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
архив - это Ф4.3
Архив относится к Ф5.2 соответственно производственное и соответственно табл.3 того же СП.
randum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 15:04
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Как я понимаю - в нормы по разрывам я не укладываюсь. Значит надо делать противопожарную стену 1 типа. Вопрос - на сколько в стороны она должна быть противопожарная? Не все же 100м из-за 6 метрового здания
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:36
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Вопрос - на сколько в стороны она должна быть противопожарная? Не все же 100м из-за 6 метрового здания
На +4 м в каждую сторону минимум. И не забудьте про узлы крепления панелей к фахверку - они тоже 150 минут должны выдерживать.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:04
#11
newAndrey


 
Регистрация: 11.10.2007
Тюмень
Сообщений: 184



Надо делать расчёт индивидуального пожарного риска за ** тысяч рубл с заключением МЧС.
это значительно дешевле
newAndrey вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:07
#12
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Как я понимаю
а я ничего не понимаю. чтобы решить вопрос нужно знать площадь зданий и отсеков, их огнестойкость и класс пожарной опасности (который ты ни в жизнь не определишь).

если маленькое здание расположено на пожарном проезде - тогда вам поможет только расчёт риска, либо пристраивать (это не реконструкция).

ну и все системы пожарной безопасности должны быть, в том числе наружный противопожарный водопровод.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!

Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 16:18.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:27
#13
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


xopolllo,
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
который ты ни в жизнь не определишь
надеюсь это не лично ко мне. Просто ответ мой прост будет - а мне это и не надо, я не проектировщик. Мне надо понять - возможно это выполнить впринципе. Или я бред задумал
Про наружный водопровод не понял - у меня огромный цех, думаете стоит без наружнего водопровода с гидрантами?
Пока вижу, что задача выполнима, нужен стандартный набор проектов + расчет пожарного риска, т.к. в нормах четкого определения для данной ситуации нет (или есть - п 6.1.3 б) СП 4.13130.2013)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:36
#14
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


DAF, сделать можно всё. плати.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:48
#15
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


xopolllo, нет - такой подход меня не устраивает. Заказчик это не только мешок с деньгами. Заказчик должен понимать за что платит. Для этого я и здесь
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:56
#16
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


вот и плати за то чтобы я тебе объяснил. (кстати, только сегодня! один день! уникальное предложение - могу предоставить НАИЛУЧШЕЕ решение, которое обычные проектировщики скрывают (далее СЕКРЕТ). Таким образом заплатив ТОЛЬКО за предоставление понимания решения поставленного вопроса ты получаешь , СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в бесконечное пользование СЕКРЕТ)
__________________
Искореним малограмотность и нищету!

Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 17:02.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 17:02
#17
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
плати
Это называется - требование взятки должностным лицом
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 17:10
#18
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На +4 м в каждую сторону минимум.
Скажите, откуда эти 4 м взяты?
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 17:20
#19
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Варанчик, я , с вашего позволения, от лица всех проектировщиков России, заявляю.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:05
#20
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Архив относится к Ф5.2 соответственно производственное и соответственно табл.3 того же СП.
Уважаемый randum! ТС не указал категорию архива, следовательно он не отнёс его к производственным или складским, хотя такое вполне вероятно. Однако архив в общем представлении не выглядит как склад (склад бумаги). У архива есть ценности которые могут его отличать от склада, это личные дела работников которые должны храниться 75 лет а иногда бессрочно. Вот поэтому язык не поворачивается назвать архив складом!

"Предлагатели" расчета риска! Не вводите в заблуждение тех, кто читает Ваши посты! Как учитывается расстояния между зданиями в расчете по оценке пожарного риска?
Ответ: Никак!
То есть для того, чтобы учесть вклад в индивидуальный пожарный риск работающих в здании производственного цеха от возникновения пожара в непристроенном здании архива, расчетчику придется его пристроить и считать как помещением здания. А то тоже самое, что я Вам предлагал в пятом посте.
На лицо сама абсурдность требования по устройству противопожарных расстояний. Если это два здания, то д.б. А если это пристрой то нет. Бред.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51