| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.12.2015, 11:04 | #1 | |
Как сделать склад категорией В4?
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4827
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Что преследуется такой задачей начальства? Склад рассматривается как одно из помещений в здании? И поэтому оно должно быть В4. В1-В4 относится к помещениям. Разве расположением стеллажей можно добиться нужной категории помещения?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Склад состоит из административно-бытовой части и сам склад.Начальство хочет уйти от спринклерных систем пожарутушения и прочего которой с В3. По СП12. п.Б2 есть оговорка по предельным расстоянием, вот я и думал как правильно расположить стеллажи, чтобы расстояние между ними было больше предельного
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Можно уменьшить количество хранящегося материала
например бумаги до 80 кг или полиэтилена до 1 кг. Посмотрите еще приложение Б СП 12.13130.2009 на предмет отнесения помещений к категории В4 Еще совсем забыл. ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России по расчетам категорий от 19.12.12. № 13-5-02-6056эп http://www.aso33.ru/download/300/ Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 23.12.2015 в 12:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Спасибо за комментарий, но по расчету помимо того что у нас по удельной пожарной нагрузки выходит В4, нужно проверить по предельному расстоянию между стеллажами . В этом и вопрос возник как правильно рассчитать это предельное значение между стеллажами, если высота стеллажа 3,2 м. , низ фермы 7 м, у меня получилось значение l=lпр+(11-H)=8+(11-3.8)=15.2 м (значение lпр=8 от qкр для бумаги/древесины=10-минимальное значение среди материалов), это я так понимаю расстояние между соседними стеллажами, чтобы не произошло возгорание соседнего стеллажа. На сколько вышенаписанное утверждение верно, жду комментарий.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Aynur, Если Вы приняли величину критической плотности падающих лучистых потоков в пределах от 5 до 10, то соответственно по таблица Б.2 - значение предельных расстояний Вами принято 8 м, соответственно Ваш расчет будет выполнен правильно.
У Вас также хранятся другие материалы для которых в СП 12 нет значений критической плотности падающих лучистых потоков и еще не известно не будут ли значения этих материалов иметь более низкие значения, а следовательно Вам придется пересчитывать предельное расстояние. От Вас в данной ситуации главное доказать расчетом и ссылками на значения принимаемые Вами в расчете. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |