Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в вопросе по размещению тех. помещений в подвале детского сада. Сейчас идет подготовка проекта реконструкции админ здания под детский сад. В сущеcтвующем подвале располагается ИТП (категория Д), электрощитовая (В4) и венткамера (Д), по СП 118 приложение Д* - в подвальном этаже допускаются помещения.... кроме помещений категорий В4 и Д в объектах Ф1.1. Можно ли сослаться на реконструкцию здания для экспертизы, и что эти помещения уже были до реконструкции?

Последний раз редактировалось Slonik777, 07.04.2017 в 15:48.
Просмотров: 6248
 
Непрочитано 07.04.2017, 15:56
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


1. Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий, в том числе высотой до 55 м <*>, с подземными этажами глубиной не более 10 м от уровня земли.

а что за пункт в приложении. я что то не мог унайти

Последний раз редактировалось Composter, 07.04.2017 в 16:02.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 16:05
#3
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


В этом пункте про производственные и складские помещения:
"Д.2.6* Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б и помещений категорий В4 и Д в объектах Ф1.1);"

В пункте, где говорится про технические помещения, оговорки про Ф1.1 нет:

"Д.2.8* Технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные, в том числе противопожарного водопровода, компрессорные, вентиляционные камеры, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, серверные)"

Резюме: складские и производственные в подвалах детских садов размещать нельзя. Насосные, ИТП, венткамеры можно размещать в подвалах любого класса функциональной пожарной опасности.
АВВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 16:39
#4
Slonik777


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 7


Спасибо!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
И еще момент из нового СП 252:
7.1.9 Помещения ДОО по этажам следует размещать с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания:

- в подвальном или цокольном этаже без естественного освещения: вспомогательные подсобные помещения (в т.ч. хозяйственные кладовые и кладовые продуктов и овощей пищеблока), а также технические помещения (кроме электрощитовых)- те следует что с естественным освещением можно размещать электрощитовую? ТК пожарник сказал что нельзя согласно этих данных.

Последний раз редактировалось Slonik777, 07.04.2017 в 17:08.
Slonik777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение ИТП в подвале детского сада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение ДЭС (ДГУ) на территории детского сада Snick Прочее. Архитектура и строительство 7 19.06.2019 06:25
Размещение площадок детского сада над паркингом Stefan_Maier Прочее. Архитектура и строительство 1 18.06.2015 18:08
Что можно запроектировать в подвале детского сада? PoetAnderson Прочее. Архитектура и строительство 3 22.12.2013 17:51
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04