28.03.2012, 11:39 | #1 | |
Снижение категории с Б на В ?
Казань
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2978
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Открыть нормы регламентирующие категорию в данной отрасли промышленности и которые регламентируют катеогрию исходя из многих факторов (в основном от технологии и типа помещений).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
Вот она разница теоретиков и практиков))
сейчас расчет идет по СП 1213130.2009 там есть приложение А. где есть данный пункт. А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вен-тиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Пра-вилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии. Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концен-трацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электро-снабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Помещения категории В в здании категории Г | Victor56 | Архитектура | 3 | 11.01.2012 16:21 |
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) | Mastak | Технологические решения (ТХ) | 8 | 10.05.2011 11:38 |
Категории электроснабжения - АЗС. | Popovich | Электроснабжение | 7 | 16.04.2009 22:52 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |