Сборно-монолитные каркасы. Различные системы/серии. (сбор информации)
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 108512
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Статьи из Журнала "Бетон и Железобетон" Семченкова А.С. и др о СМК "РАДИУСС".
БиЖБ №4 2008 Семченков А.С. Обоснование регионально-адаптируемой индустриальной универсальной строительной системы "РАДИУСС". БиЖБ №5 2008 Семченков А.С., Демидов А.Р., Соколов Б.С. Испытания фрагментов плита-ригель сборно-монолитного перекрытия каркаса "РАДИУСС". БиЖБ №6 2008 Семченков А.С., Хавкин А.К., Соколов Б.С. Испытание натурного фрагмента каркаса "РАДИУСС" с применением круглопустотных плит. + бонус Статья из журнала "Строительная наука и техника". Мордич А.И., Галкин С.Л (ООО "БЭСТинжиниринг") Кончено-элементная модель для расчета сборно-монолитного каркаса зданий.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.12.2011 в 12:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 49
|
Отлично описана технология СМКД на сайте Проектного Института Каркасных Систем (ООО «ПИКС-СПб»).
http://piks-spb.ru/page/techsol.html Около года назад они хотели все это сделать в виде то ли брошюрки, то ли методических указаний, но, видимо, отказались и просто выложили материал на своем сайте. Еще у меня есть альбомы системы КУБ 2.5СП. В даунлоаде такого нет. Подскажите, не нарушу ли я никаких изобретательских/авторских/патентных и т.п. прав, если выложу на всеобщее обозрение? Если нет, то выложу. Последний раз редактировалось ffok, 30.12.2011 в 12:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 107
|
http://rghost.ru/35679843
Б 1.020.1-7X Каркас Мордича_UNSECURED |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Можно для начала на файлообменник какой-нибудь выложить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Armin, Доброго времени суток,
и с Новым Годом !!! Немного фотографий : Система "Аркос" (серия Б1.020.1-7) - Екатеринбург-ноябрь-2005 [IMG]http://s59.***********/i166/1201/7a/18633f5c51c7.jpg[/IMG] [IMG]http://s013.***********/i324/1201/1a/43d81be79c8c.jpg[/IMG] [IMG]http://s009.***********/i310/1201/0f/bca992e0ab3c.jpg[/IMG] [IMG]http://s017.***********/i435/1201/ea/19df170b0aff.jpg[/IMG] [IMG]http://s61.***********/i172/1201/c9/be66c77e8264.jpg[/IMG] [IMG]http://s003.***********/i203/1201/0f/7842b5246393.jpg[/IMG]
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Почему сборные ж/б ригели в рамных схемах всегда делались неразрезными, а сборные плиты - всегда разрезные?
В сборных изгибаемых элементах: нижняя - преднапряжённая, верхнюю ставят на монтаже, значит - обычная, без преднапряжения. В ригелях это имеет смысл, а в плитах нет? Почему? Прежде чем меня бить - сначала объясните, за что бьёте. Может, ещё кому полезно будет. |
|||
|
||||
kulvazab,
Доброго времени суток, Насколько я знаю - в каркасах "АРКОС" - в ригелях вся арматура - непреднапряженная - и верхняя и нижняя (то есть без предварительного напряжения). Плиты же пустотки - с напряженной арматурой (плиты всякие туда идут, но предпочтительнее - изготовленные на новых импортных технологических линиях)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 02.01.2012 в 23:17. |
||||
|
||||
kulvazab,
В системе АРКОС, насколько я знаю, каркас работает несколько иначе, чем например в чисто монолитном каркасе. В системе АРКОС плиты держатся за счет распора - и за счет предварительного выгиба (то есть есть прогиб, а есть выгиб..., - когда пустотки монтируют между неразрезными монолитными ригелями, и потом после окончания цикла, передают на них нагрузку - то пустотки держатся просто за счет распора и частично за счет бетонных шпонок от ригелей) Верхнее армирование для пустоток - на опорах здесь вероятно просто не нужно,,,- они и так держаться между силовыми ригелями за счет распирания и частично за счет бетонных шпонок. Но для ригелей данного каркаса возникают горизонтальные силы...что как бы не есть хорошо... Ригеля в данном виде каркаса - двух видов - силовые и связевые
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 02.01.2012 в 23:58. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Вообще-то мой вопрос был немного другой (неразрезность сборных плит постановкой верхней арматуры на опоре). Последний раз редактировалось kulvazab, 03.01.2012 в 12:18. |
|||
|
||||
kulvazab,
Цитата:
Если интересно : http://arkos-best.ru/# На мой взгляд более перспективная система - Чебоксарская система Шембакова - http://www.rekon-tech.ru/techinfo/ (там хоть плиты в "тавр" ригелей вставляются...) Но по-большей мере, все равно чистый монолит надежнее - так как например в сейсмике, насколько мне известно, ни АРКОС ни Чебоксарская серия использоваться не может
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 03.01.2012 в 01:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Самый вычурный вариант, что я видел в сборно-монолитном ж/б - это плиты, опирающиеся по контуру на сборные корыта (будущие ригели) своими петлевыми арматурными выпусками. Плита не опиралась на ригель своим бетоном. А потом ригель армировался и заливался совместно с выпусками плиты. Сборное корыто было несъёмной опалубкой ригеля. Причём проектировщики умудрились включить корыто в работу. В корыте тоже были выпуски. Потом эту разработку похоронили (Киргизия, 1994 г.). Но этот АРКОС, получается, ещё более экзотичен.
|
|||
|
||||
панелил, панелю и буду панелить Регистрация: 12.12.2007
г. Москва
Сообщений: 14
|
Илья (Armin), с наступившими тебя!!!
Наконец мы дотащили свой очередной СМК объект в Свердловской области в экспертизу. Не смотря на злополучную справку, у нас "приняли" (не с первого раза, после часовых объяснений, что мы не верблюды и давно так строим и они (экспертиза Ебурга) давно так у нас принимает)))) объект на рассмотрения, и каковы были наши удивления, когда мы получили в качестве замечаний "общие" фразы типа Mext должен быть менее или равен Mult)))). Немного времени до конца и посмотрим, что из всего этого получится. Насколько я знаю, г-жа Т...ко категорически не берет в проектирование каркасы - предлагаю их (заказчиков) отправлять к нам))) Ригель сдали не чисто Чебоксарский, т.к. п. 2 Справки (по поводу анкеровки поперечки) снимается только испытаниями, а по технологии безопалубочного формования. В настоящее время готовим уже второй каркас по смыслу Чебоксарский, но по изготовлению - 1.020 - посмотрим, что из этого выйдет. Хотя 18-эт тоже не шутка...Могу передать автореферат по СМК (Москва) на мой взгляд, аналитика там просто отсутствует...пиши. |
|||
|
||||
По некоторым данным Система "КУБ" не совсем надежна...
1 июля 2008 года в 15 часов 45 минут в городе Костомукша (Карелия) произошло обрушение строящегося Торгового Комплекса "Перекресток" - Блока "В" Цитата:
[IMG]http://i026.***********/1201/70/022135de74d1.jpg[/IMG] [IMG]http://s49.***********/i125/1201/88/c9a7a10a0d14.jpg[/IMG] [IMG]http://s017.***********/i441/1201/84/3e5557f855c8.jpg[/IMG] [IMG]http://s40.***********/i089/1201/ae/9f3e620519e6.jpg[/IMG] [IMG]http://s014.***********/i326/1201/10/61e40beebd97.jpg[/IMG]
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 04.01.2012 в 03:03. |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Уже давно шлёпаем садики (связевый сборный каркас на основе 1.020 с "небольшими" переделками). Со сборно-монолитными только не работали пока. Сейчас готовы браться и за СМК. )) Сам же понимаешь, не просто так я тему прощупываю. По поводу автореферата. Выйду на работу, спишемся по почте. PS: Ну и всех коллег аналогично, с наступившим! viking1963 спасибо за фото. PPS: Евгений. Как только от чего-нибудь каркасного откажется управляющий, сразу к тебе переправлю. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
панелил, панелю и буду панелить Регистрация: 12.12.2007
г. Москва
Сообщений: 14
|
Armin,
не поверишь, что я нашел у Вашего главного инженера на столе...а ты я смотрю обыскался))) Выкладываю, не корректируя, ты мастер обработки http://narod.ru/disk/36720698001/1%20001.jpg.html http://narod.ru/disk/36720721001/1%20002.jpg.html http://narod.ru/disk/36720743001/1%20003.jpg.html http://narod.ru/disk/36720780001/1%20004.jpg.html http://narod.ru/disk/36720829001/1%20005.jpg.html http://narod.ru/disk/36720864001/1%20006.jpg.html http://narod.ru/disk/36720893001/1%20007.jpg.html http://narod.ru/disk/36720937001/1.jpg.html |
|||
|
||||
JekaRum
Благодарствую, весьма полезная информация...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Да не вопрос (см. вложение).
Только начал читать Цитата:
Offtop: Человек авторитетный вроде пишет... По поводу установки лишней арматуры рабочими. У них и так давно и плотно в голове засело мнение, что конструктора-бздунишки по любому и так перестраховались хорошо. По этому сувать ещё и доп. арматуру для перестраховки ну уж совсем им в голову не приходит. Я бы с удовольствием "соломки подкладывал" (не тупо везде арматуру увеличивая, а местами), но меня заказчик за это ругает и постоянно проверять норовит, не перезаложился ли я где-нибудь "выше СНиПа". Offtop: На стройке "экономисты" известные. Особливо ежели не тендере ниже плинтуса подрядчик "лёг". PS: Короче статейка для "заводчан". Типа не падайте духом. Offtop: Давеча был на серьёзном совещании в Питере, там по адекватнее плюсики к "сборняку" были (хоть и не много, пока "почти-бесплатно/бывшеСССРовский" контингент не перестанет превалировать на наших стройках). По поводу "сурового севера" - это безусловно наша тема (особливо минимизация "мокрых" процессов). Добавлено. Благодаря наводочке от Евгения набрёл на сайт Журнал "ЖБИ и конструкции". Там в архиве в формате PDF валяются журналы в полном объёме за 2010 год и за начало 2011-го.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.01.2012 в 23:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
П.с.:очень рад встретиться с вами "в сети". Привет с перископной глубины! Ваш друг, главный конструктор! |
|||
|
|