| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.02.2018, 08:32 | #1 | |
Допускается ли устройство мансардного этажа в магазине?
Архитектор
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 4552
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Тогда получается, что магазины нельзя надстраивать мансардным этажом при реконструкции..?
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Можно, но при полном соблюдении всех противопожарных требований к конструкциям мансарды, как и для прочих этажей. П.6.7.9 устанавливает более низкую допустимую степень огнестойкости для несущих элементов конструкций мансард при надстройке - только R 45. Для зданий, например, II степени для несущих элементов положено в общих случаях R 90.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Получается указанные в пункте классы зданий можно надстраивать мансардой, при условии, что ее ограждающие конструкции соответствуют требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям "основного" здания, при этом требования к несущим элементам мансарды послаблены..
А не указанные классы общественных зданий можно делать с мансардой, при этом требования ко всем конструкциям здания одинаковые.. Все понятно, спасибо за разъяснения!! Кстати страпила мансарды - несищие элементы или строительные конструкции бесчердачных покрытий (по ФЗ-123)??
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Может быть и так, и так. Это зависит от того, как и из чего сконструирована стропильная система. Теоретически возможен вариант стропилки из металла, когда колонны и стропильные ноги, на них опирающиеся, соединены жесткими узлами (единая рама), а в основании шарнирные узлы. Тогда при обрушении стропильной ноги валится и колонна. В этом случае стропильная нога - несущий элемент. Но такое встречается редко. Обычно, все же, это элемент бесчердачного покрытия.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Хорошо бы, но мне кажется что и в последнем варианте страпила участвуют в геометрической неизменяемости здания, т.к. участвуют в ограждении этажа (типа самонесущие стены)..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 01.02.2016 10:27 |
Устройство мансардного этажа пролетом 15м | Дежда | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.05.2013 14:15 |
Устройство монолитного пола 1 этажа! Подскажите! | azat-jin | Технология и организация строительства | 1 | 30.07.2012 09:38 |
планировка мансардного этажа.. | Pasha | Архитектура | 1 | 15.03.2011 10:46 |
Помогите обосновать размещение Мансардного этажа | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.11.2008 21:57 |