| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ?

Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2013, 09:03 #1
Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ?
pohy1st
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 3

Требуется расчитать фундамент для резервуара 10000 м.куб. использую программу Фундамент 13.1 можно ли в ней как то задать скальный грунт?
Просмотров: 20112
 
Непрочитано 26.06.2013, 10:28
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pohy1st Посмотреть сообщение
Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка
Исходя из того, что это малосжимаемые грунты, — 50 МПа.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 10:38
#3
pohy1st


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 3


ИГЭ-1 Супесь твердая, буровато-коричневая, твердой консистенции, с гравием до 15 %. Искусственно уплотнена.
Нормативные значения грунта:
Плотность грунта ρн = 2,09 г/см3
Удельное сцепление Сн = 20 кПа, угол внутреннего трения φн = 230.
Модуль деформации: Ен = 9.6 МПа (в естественном состоянии)
Модуль деформации: Ен = 5.2 МПа (в водонасыщенном состоянии)

ИГЭ-2 Известняк серый, низкой прочности, с прослоями мергеля полускального низкой и очень низкой прочности, размягчаемый в воде.
Нормативные значения грунта:
Плотность грунта ρн = 1.79 г/см3
Предел прочности одноосному сжатию Rсжн = 3.7 МПа (в естественном состоянии)
Rсжн = 2.3 МПа (в замоченном состоянии)
Расчетные значения предела прочности Rсж1 =1.6 МПа (в водонасыщенном состоянии)

ИГЭ-3 Мергель серый, низкой прочности, размягчаемый в воде, с прослоями мергеля глинистого и глины полутвердой-тугопластичной консистенции.
Плотность грунта ρн = 1.82 г/см3
Предел прочности одноосному сжатию Rсжн = 3.3 МПа (в естественном состоянии)
Rсжн = 1.5 МПа (в замоченном состоянии)
Расчетные значения предела прочности Rсж1 = 1.0 МПа (в водонасыщенном состоянии)

Можно ли для ИГЭ-2, ИГЭ-3 в таком случае принять модуль деформации 50 МПа ?
pohy1st вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 10:51
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


поговаривают что в ломанных программах этого производителя результаты не соответствуют действительности, так что аккуратней
ябс вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 11:10
1 | #5
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pohy1st Посмотреть сообщение
Можно ли для ИГЭ-2, ИГЭ-3 в таком случае принять модуль деформации 50 МПа ?
Да. Скальные грунты практически не деформируются под нагрузками.
 
 
Непрочитано 26.06.2013, 11:39
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Скорее 3-7 ГПа по горным ГОСТам.
Но надо учесть, что модуль деформации для расчёта фундаментов в грунте отличается от модуля деформации для горного дела (разные методики испытаний по разным ГОСТ, и соответственно разные значения). Так что берите с запасом 2-3 раза на всякий случай.
Из одного отчёта по Ростовской области
Цитата:
Скальные грунты гениохскойсвиты представлены высокими и низкими мергелями, реже мергелями натуралами, редко песчаниками. Высокие мергели сложены на 83-93% микритовым кальцитом, в мергелях натуралах его количество уменьшается до 71-78%, гли-нистое вещество составляет 15-20%. В низких мергелях увеличивается содержание кварца и глинистых минералов (смектит, гидрослюда, каолинит) и уменьшается содержание кальцита. Песчаники имеют мелко- среднезернистую структуру и сложены кальцитом, кварцем с примесью глауконита и коллофана.
Цитата:
Предел прочности на растяжение равен 4 МПа, модуль упругости варьирует от 5315 до 13833 МПа, модуль общей деформации от 3409 до 7298 МПа.
(в зависимости от глубины и выветренности)
Модуль деформации мергелей одного месторождения.doc

Наверное проще сделать основание абсолютно жестким. ???
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.06.2013 в 11:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 12:03
#7
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


Может запросить у геологов модули деформации?
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 13:55
#8
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
Может запросить у геологов модули деформации?
Денег не хватит запрашивать...
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:50
#9
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


можно ли известняк пониженной прочности принять несущим слоем для свай?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1569
Размер:	203.4 Кб
ID:	165932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 1614
Размер:	229.6 Кб
ID:	165933  
kisch_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск