21.10.2013, 14:58 | #1 | |
Утепление стены в полкирпича
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 26108
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Делай так, изнутри наружу: гкл на мет. карк., пленка, эппс100мм, воздух мин.10мм, кирпич. Старайся чтобы ЭППС был без щелей, все тщательно пеной пройди. И гкл по плотней приложи к эппс (чтобы там ветер не гулял). Сам так делал, только вместо гкл у меня мдф панели. Второй год полет нормальный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Пирог должен быть следующий (изнутри наружу): ГКЛ на каркасе, полиэтиленовая плёнка (пароизоляция на всякий случай - считать лень, может, и без неё пройдёт, скорее всего), ЭППС, кирпичная кладка. Никаких плёнок между кладкой и утеплителем категорически нельзя - вся влага останется в стене, а так успешно будет выходить наружу (паропроницание кирпича в 10 раз выше, чем у ЭППС). Гораздо интереснее вопрос увеличения отапливаемого объёма комнаты, изменения приборов отопления (как следствие) и разбалансировки системы отопления всего дома (весьма вероятно). Любопытен также вопрос официального согласования такой перепланировки (в противном случае квартиру потом не продать).
Зазор между ГКЛ и ЭППС - на любителя, никакого ветра там не будет. Зазор между ЭППС и кладкой нежелателен - лишняя холодная прослойка. Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.10.2013 в 16:05. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Цитата:
Это уже лишнее, к тому же, если вентилировать утеплитель, то воздушную прослойку надо открывать на улицу - получится что-то вроде вентфасада, но с горючим утеплителем, что запрещено. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Если все сделаете без щелей то их не будет, но не все могут качественно сделать. Вот этого бы я не стал, там то и будет плесень. Не ну если вы все плотно приклеете то все нормуль. Зазор выполнить элементарно: проложить деревянные рейки с некоторым шагом. Цитата:
Я даю рекомендации исходя из личного опыта своей лоджии. Но можно делать как говорит иваниваныч, но по мне лучше перебздеть чем не добздеть. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Я просто предпочитаю минимум операций (и возможно более простых), но качественно выполненных. Исхожу из того, что человек делает для себя, объём маленький, и проконтролировать всё легко. К тому же самый простой расчёт покажет, что запас по сопротивлению паро- и воздухопроницанию тут огромный (особенно при наличии плёнки).
|
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
внутреннего слоя - будет вода. И правильно пишут - дырок надо просверлить , внизу и вверху. Сквозь кирпич. Единственный выход - вентилируемый фасад.Но пленку надо тщательно по периметру зажать, чтоб ни дырочки. Без пленки будет пипец, гарантия.Необходимо исключить пародвижение из помещения. Я бы просто зашил все кровельным железом изнутри. Герметично и негорюче. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
100 вопросов по Мономах 4.5 | Askarov | Мономах | 475 | 26.05.2015 10:28 |
устойчивость стены в полкирпича, высотой 5,5 м | ilya777t | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 21.05.2014 21:51 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |