Что можно считать раскреплением сжатого пояса
проектировщик
Кострома
Регистрация: 05.10.2006
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3378
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если прогоны с учетом случайного сжатия проходят - можно. Еще обратите внимание на крепление прогонов к второстепенной балке - обязательно стенку швеллера раскреплять уголком, а не просто ставить на балку.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
НУЖНО. Система профлист-прогоны является жестким диском. Как его организовать - см. "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов..." (выложено на сайте). Как верно замечено выше - обязательна установка ребер жесткости в узлах опирания прогонов. Помимо этого узел опирания прогонов должен работать на N, возникающую в прогоне. Ведь именно он выполняет роль распорки.
|
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
не забуддьте об вот этом
СНиП "Стальные конструкции" Цитата:
|
|||