Можно ли использовать известняк 3-х метровый в качестве основания здания
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
||
Просмотров: 8310
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Это первое о чем я подумал...., но (Приложил файл того что смущает в данном случае) :
1) Отпор грунта под известняком не даст продавится, другое дело как посчитать этот отпор грунта.... (какой размер по площади известняка принять при расчете отпора грунта); 2) Еще интересует вопрос кроме продавливание - это изгиб известняка - ведь 3-и метра величина не большая (у меня фундамент будет 1,5-1,8м. армированный). Он ведь может дать трещину когда глина под ним начнет оседать, а это приведет к тому что здание сразу даст серьезную осадку с одной стороны (крен); 3) Геологи должны дать прочность известняка на растяжение (в 1-ой геологии только прочность на сжатие, сейчас делаю новую геологию и должны более подробно изучить известняк)? Или я сильно замарачиваюсь? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сильно В основании твердая глина, никакого изгиба известняковой плиты там не будет. Опирайте сваи на известняк, проверяйте испытаниями и все будет гут |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Смотря на каких расстояниях сваи.
Вообще, наличие верхнего твердого слоя уменьшает концентрацию напряжений на кровле слабого подстилающего, по сравнению со сниповским. Если вы рассматриваете всё здание целиком, то отпор примерно 0,8 от средней равномерной дополнительной нагрузки. А если у вас вместо слоя известняка будет бетон (фунд. плита), которая тоже трещит, то что...хана? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Скорее всего шаг будет 2х2 м. не больше... поэтому зоны продавливания от свай сольются, да и продавливание одной сваей точно не будет (за это я не переживаю);
Цитата:
Цитата:
У меня он армирован в растянутой зоне (и его я знаю как посчитать), а известняк то нет.... отколется под весом 24-х этажного дома и "поеду я за границу скрываться)))" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Во вложение гляньте.
Ориентировочно 3 МПА. Вы считаете плиту (арматуру плиты) без учета работы растянутой зоны. А если учесть? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Здравствуйте!
Сделали еще одну геологию, которая показала другие данные, причем такое чувство что это разные участи. Выяснилось что известняк уходит на нет и использовать его в качестве основания уже нельзя. Собираюсь опираться на нижележащую глину, прорезая известняк. Нигде не смог найти несущую способность известняка по боковой поверхности. Думается несущая способность в гравелистых грунтах и скальных по боковой поверхности буровой свай не изучалась.... Принимать несущую способность по боковой поверхности в слое известняка равное 0? |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Всем привет. У меня похожий вопрос но со свайным фундаментом. По СП чтобы сваю считатать сваей стойкой её нужно заглубить в скальный грунт (известняк в моем случае) на 0,5 м.
Вопрос: где указана минимальная толщина этого скального грунта? Если его всего в среднем 0,5 м это будет свая стойка? А если метр? А два?. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
известняк скорее всего трещиноватый, и это не плита. Это как набросанные камни - ни о какой связности речи быть не может. А 24 этажа это приличная нагрузка. Надо проходить его и углубляться в основной грунт.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
По висячим сваям есть ВСН 487-86, п. 1.2, но тут связи со скалами/полусками мало.
Через заказчика нужно этот вопрос решать, я бы сначала попробовал испытать сваю концом в этой прослойке, при условии что прослойка имеет адекватные для того параметры. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
SergeyKonstr, Offtop: смотрю в книгу, вижу ... к посту №13, допустим определились с долей нагрузки на пяту сваи, как дальше оценить, хватит ли толщи скального грунта ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера | leonti | Технология и организация строительства | 20 | 01.12.2017 09:34 |
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? | "Великий" | Основания и фундаменты | 4 | 23.07.2015 09:34 |
Рыхление скального грунта бульдозером | ZamGT | Технология и организация строительства | 16 | 10.03.2015 07:41 |
задание харакетиристик скального грунта в Мономахе | DR.Dim | Мономах | 15 | 23.11.2011 15:46 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |