08.07.2010, 15:22 | #1 | |
Усиление трещин по углу кирпичной кладки
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 9549
|
|
||||
мое мнение простое вариантов как я вижу не так и много, а именно:
1) во первых убейте проектировщика за такие стены там неправильный пирог. 2) какой там фундамент выполнен? выдержали там нормы по зоне промерзания? просчитали осадки фундамента? какая арматура? вобщем условия среды видимо не учтены 3) скажите а кирпичную стяжку армировали каждые 4 ряда? 4)узлы крепления кроме армирования как показано на рисунке нет? 5)кирпич брали на "узбек рынок"? 6) раствор сами месили? и так можно еще с десяток написать А усилить теперь при построенном доме нереально по-моему. Самое простое разбирайте и восстанавливайте с фундамента, ну или навесные фасады. 6 лет строю такого чтобы на углу треснуло не было, но и строители у меня все аттестованные. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Спасибо за ответы.
Там еще одна штука оказалась. После частичного разбора кровли, выяснилось, что нависающая над фасадом часть крыши крепилась на анкерах к этому самому декоративному кирпичу. Странно другое. На самом верху трещин нет, внизу тоже. Трещины где-то в середине стены. Если бы была осадка фундамента, трещины были бы от самого низа. В общем, непонятного много. Решили понаблюдать, что будет дальше при помощи маяков... |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Мне кажется мало данных для столь категоричного заявления.
если не сложно выложите фотографии и схему (вид фасада). Правильное решение, могу только посоветовать использовать по мимо обычных маяков поставить датчики стрелочного типа которые покажут перемещения стены (слева и справа от трещины относительно друг другу) |
|||
|
||||
Главная причина, имхо, - отсутствие температурных швов в облицовке.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Offtop: Есть ещё альтернативный метод - метод ВМТ!!! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Усиление кирпичной кладки | Serebas | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 25.07.2011 12:56 |