Это не конструкционный бетон. Это бетонная подготовка.
И "соломка" диаметром 8 с шагом 200 - очень смело. Сейчас на листке бумаги грубо прикинул, отдельная плита шириной 1 м, пролетом 7 м и без учета разгрузки консолями. Очень грубо, однако момент от собственного веса и нагрузки 0.5 т/м2 (+ коэф. запаса по нагрузкам) превышает допустимый в 6 раз. Проверьте свои расчеты еще раз. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Dmi808, пересчитайте с учётом снижения начального модуля упругости. И конструктивно стоит предусмотреть тепловую рассечку (вкладыши из псб например). Ребра проверить на наклонные трещины. Погоняйте ещё рсу, такая схема предполагает много вариантов предельного загружения, в том числе стоит дать все временные загружения как кратковременные, и некоторые постоянные с коэффициентом. 09.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Да с чего вы решили что плита хлипкая, в монолитных домах мы делаем шаг пилонов 6х7 и плиту 190 мм, армирование фоновое d8/200 +доп армирование верхнее над опорой и нижнее в пролете. А у меня намного более рациональная схема. Откуда там взяться большому армированию? Может вы просто завидуете ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Ну и конечно сразу добавить каркасов от продавливания в это место. Ну чтобы два раза не вставать
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Да не ссы, нормально всё будет! У тебя с армированием порядок, у тебя с толщиной пилты жидковато (на бетоне уже считай сэкономил). Ну будет колыхать как волнах, если морской болезнью не страдаешь - то нормально.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 23.04.2018 в 16:13. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Ну наконец-то Вы спросили! Только давайте о цене сразу договоримся.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
По технологии работ - ф8мм руками загибаю. Вы ее видели сами эту вермишель? С шагом 200 вообще ничего. Арматуры 50кг/м3 бетона расход на перекрытие.... не стремно? Не забудьте про строительные нагрузки. Народ (рабочие) на перекрытии, поддоны с кирпичом, доски на крышу. А нагрузка всего 200кг/м2. Крыша наверное хитрая какая нибудь. Ну ладно стойки опалубочные на период СМР под плитой можно не снимать. Далее на отделку - пойдет раствор на стяжку, стены, блоки потащат. Накидают, можно конечно заставлять у стен все складировать. Отделку придется вести с верхнего этажа - стойки опять же лучше не снимать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я вижу как Вы их делаете. Потому и предлагаю помощь профессионала. Недорого.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Так вы сами его и закрыли. Бетон можно поднять когда он ещё смесь бетононасосом, вёдрами, тачками, бадьями или любыми другими ручными и машинными ёмкостями. Ещё можно залить на земле и поднять краном/рычагами уже готовую плиту. Ничего другого не выдумаешь. Или вы ждали, что тут расскажут про способ, как бетонная смесь должна сама на верх подняться? Ну ладно, тогда вот вам древний вариант: устроить насыпь или эстакаду, чтобы автобетоносмесилель мог подняться на нужную высоту и подать бетон непосредственно в плиту. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
я разве вам что то предоставлял по своему расчету чтобы вы могли его критиковать??? А сравнивать с плитой на двух опорах вообще очень грубо, это как раз и говорит о вашей низкой квалификации, на форуме любой разнорабочий может представиться профессионалом, может это как раз ваш случай
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |