| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициенты в ЛИР-СТК

Коэффициенты в ЛИР-СТК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2012, 04:40 #1
Коэффициенты в ЛИР-СТК
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
В окне задания дополнительных характеристик элементов нужно задать коэффициенты условий работы по прочности и устойчивости, а также коэффициент надёжности по назначению. Если с последним ещё более-менее разобрался (это оказался коэффициент надёжности по ответственности в СНиП 2.01.07, прил.7), то с остальными просто в тупике. Не могу найти в нормативных документах коэффициенты условий работы для квадратного замкнутого профиля. Нахожу только для уголков, балок, колонн, опорных плит и др., а я расчитываю ферму из гнутосварных профилей. Очень хочется разобраться с этими коэффициентами раз и навсегда.
Просмотров: 1940
 
Непрочитано 25.01.2012, 12:04
#2
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Привет!
Раздел 4* СНиП II-23-81*. Коэффициенты условий работы см. табл. 6*
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 15:50
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Привет!
Раздел 4* СНиП II-23-81*. Коэффициенты условий работы см. табл. 6*
Спасибо за ответ, но в этой таблице я не нашёл прокатных элементов замкнутого сечения, а конкретно - квадратной трубы. Меня интересует Сжатый пояс, Растянутый пояс и раскосы. Всего этого там нет. Точнее есть, но для профиля - уголка или уголков таврового сечения, а мне надо замкнутого.

В этой таблице 6 в подпункте 6.а) "Сжатые (за исключением замкнутых трубчатых сечений)...

Последний раз редактировалось РастОК, 25.01.2012 в 15:55.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 17:03
#4
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Для сжатых элементов, я думаю, можно смело взять 0.9 согласно п.1 табл.6* А вообще, я думаю, для замкнутых профилей можно смело брать 1, т.к они "хорошо" работают на устойчивость.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 17:15
1 | #5
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Примечания:
....
4. В случаях, не оговоренных в настоящих нормах, в формулах следует принимать γс = 1.
....
st2008 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициенты в ЛИР-СТК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка сечений балок в ЛИР СТК Плохой Студент Лира / Лира-САПР 5 16.09.2011 17:28
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций Кларисса Лира / Лира-САПР 1 17.08.2011 15:09
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51