Непрочитано 29.03.2013, 16:59 #1
Возможно ли размещение общественного помещения под туалетами жилья?
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте!
делаю встроенное помещение в жилом доме.
Встройка занимает 2 квартиры.
Соответственно на первом этаже 2 туалета должно быть, но они не нужны.

Вопрос: могу ли размещать встроенные помещения общественного назначения под кухнями и туалетами жилого этажа?
нужны ссылки на нормативы
Просмотров: 5700
 
Непрочитано 29.03.2013, 17:28
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Размещать можно. Стояки канализации, проходящие транзитом через помещения на 1 этаже надо выгородить несгораемыми шахтами (коробами). СНиП 2.04.01-85*.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#3
Polina123456789

Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
<phrase 1=


DJo Frey, пролистала СНиП, но не нашла конкретно - можно или нельзя. Не подскажете конкретно пункт?
Polina123456789 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:58
#4
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Чот я тоже как-то удивлен... причем тут несгораемые шахты?! "Оно" гореть умеет?! (я понимаю метан и все такое, но сомневаюсь, что там его в достаточной концентрации) оО Возможно, имелись ввиду вентиляционные шахты?! Дабы исключить распространение огня на соседние этажи.
По теме, помнится, был санпин по поводу запрета размещение в таких помещений спален в детских садов, перевязочных в больницах и прочих помещений связанных с вероятностью... эммм... загрязнения помещения. К сожалению, по ссылкам не подскажу, сорри))
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:01
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Листать ничего не надо в 21 веке - ищете в тексте по ключевому слову и наслаждаетесь результатом.
Читаем вместе!
Цитата:
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
6) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см;
е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
Ещё вот это будет полезным к вопросу почитать:
Цитата:
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.
17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 3040 см.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 01.04.2013 в 12:56. Причина: арфография
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:58
#6
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


тю) ну прально, я усё сказал) Разговор-то идет про шахту и короб, т.е. щели меж этажами т.е. места возможного распространения огня, а если канализация просто идет через здание, то достаточно меж этажные щели за герметизировать не горючей пеной к примеру. И вторая цитата то что нужно! Вы молодец!)
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 17:14
#7
Polina123456789

Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
<phrase 1=


Спасибо!
Polina123456789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли размещение общественного помещения под туалетами жилья?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли? olga63 Архитектура 36 17.09.2021 10:48
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27