Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин
Alex__K
 
ПГС
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 41

Здравствуйте!
Прошу знающих людей помочь с проектированием вентиляции на автомойку для большегрузных машин на 4 поста. Сам я ПГС-ник, вентиляцией не занимался ни разу. Сразу отвечу «умникам», которые напишут «обратитесь к специалистам», идите на …………к моему шефу)))).
Ситуация такая. Размеры автомойки в осях 24х24 м. Высота здания – 6 м. Планируется 4 параллельных потока машин – въездные и выездные ворота напротив друг друга. Объект входит в гостинничный комплекс. Бытовых и др. спецпомещений не будет - пожелание заказчика. Здание не планируются разделять на грязные – чистые зоны поскольку это только «Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта», но для обеспечения п 4.2.3
Цитата:
в одном помещении допускается размещать два и более параллельно расположенных потоков для специальной обработки автотранспорта, при этом посты "грязных" зон параллельных потоков должны быть изолированы друг от друга перегородками или экранами высотой не менее 2,4 м
эти перегородки-ширмы всё-таки будут.
Правила проектирования систем вентиляции прописаны в
Цитата:
ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"
4. Отопление и вентиляция
4.1. При проектировании отопления и вентиляции предприятий по обслуживанию автомобилей должны соблюдаться требования СНиП 2.04.05-86 (теперь СНиП 41-01-2003) и настоящих ВСН.
4.7. Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением с учетом режима работы предприятия и количества вредных выделений, устанавливаемых в технологической части проекта.
Также эти правила продублированы в выше названных уже рекомендациях, с дополнением рекомендуемых условий.
Цитата:
Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
Отопление и вентиляция
4.4.1. Проектирование отопления и вентиляции помещений мойки автомобилей в обычном режиме выполняются в соответствии с ОНТП 01-91, ВСН 01-89 и СНиП 2.04.05-91* (теперь СНиП 41-01-2003).
Воздухообмены в помещении мойки автомобилей рассчитываются на ассимиляцию газовых вредностей и проверяются на ассимиляцию тепловлаговыделений. Величина воздухообмена в обычном режиме, как правило, не превышает 5 обменов в час, что меньше требований СНиП 2.01.57-85 п. 6.15.
4.4.2. При проектировании систем вентиляции помещений мойки в режиме спецобработки автотранспорта необходимо обеспечить выполнение следующих требований, установленных СНиП 2.01.57-85:
- вентиляция должна быть приточно-вытяжной с механическим побуждением;
- приточный воздух следует подавать только в "чистую" зону;
- вытяжка должна быть сосредоточенный из верхней части помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3 объема отсасываемого воздуха. Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20 % больше объема приточного воздуха;
- часовая кратность воздуха в "грязной" зоне помещений мойки должна составлять не менее 10;
- при расположении рабочих постов "чистой" зоны отдельно от "грязной" (вне здания - на территории предприятия) приточный воздух следует подавать к рабочим постам "грязной" зоны.
4.4.3. Для обеспечения воздухообмена в соответствии со СНиП 2.01.57-85 возможна установка двух приточных и двух вытяжных вентиляционных установок, обеспечивающих при совместной работе по вытяжке не менее 10 кратного воздухообмена в "грязной" зоне.
4.4.4. В качестве вентоборудования следует принимать установки канального типа и осевые вентиляторы. При недостаточной воздухоподаче в системе вентиляции следует предусматривать возможность увеличения производительности вентиляторов или при необходимости установку дополнительных вентиляторов.
В итоге принимаем приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, с соблюдением дополнительных условий, указанных в выше названных нормативных документах.
Технология расчёта расхода приточного и наружного воздуха прописана в СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» Расчёт производится по нескольким параметрам, в итоговом варианте для расчёта берётся наибольшая величина необходимого воздухообмена.
Цитата:
СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
7.4.1 Расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять расчетом в соответствии с приложением Л и принимать большую из величин, необходимую для обеспечения санитарных норм или норм взрывопожаробезопасности.
7.4.2 Расход наружного воздуха в помещении следует определять по расходу воздуха, удаляемого наружу системами вытяжной вентиляции и технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса, но не менее расхода, требуемого по приложению М.
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
Л.1 Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
а) санитарно-гигиенических норм в соответствии с Л.2;
б) норм взрывопожарной безопасности в соответствии с Л.3.
Л.2 Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий, принимая большую из величин, полученных по формулам (Л.1)—(Л.7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3):
а) по избыткам явной теплоты:формула (Л.1)
Тепловой поток, поступающий в помещение от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует учитывать при проектировании:
вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением воздуха, — для теплого периода года;
кондиционирования — для теплого и холодного периодов года и для переходных условий;
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:формула(Л.2)
При одновременном выделении в помещение нескольких вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих веществ:
а) по избыткам влаги (водяного пара): формула (Л.3)
Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах Б наружного воздуха в холодный период года;
б) по избыткам полной теплоты: формула (Л.4)
в) по нормируемой кратности воздухообмена: L=Vpn ; (Л.5)
г) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха: L=Ak ; формула (Л.6)
L=Nm формула (Л.7)
В формулах (Л.1)—(Л.7):
Lw,z — расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
Q, Qh,f — избыточный явный и полный тепловой потоки в помещение, Вт;
с — теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3•°С);
tw,z — температура воздуха, удаляемого системами местных отсосов, в обслуживаемой или рабочей зоне помещения и на технологические нужды, °С;
tl — температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
tin —- температура воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая в соответствии с Л.6;
W — избытки влаги в помещении, г/ч;
dw,z — влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг;
dl — влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;
din — влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;
Iw,z — удельная энтальпия воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, кДж/кг;
Il — удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг;
Iin — удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с учетом повышения температуры в соответствии с Л.6;
mpo — расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
qw,z, ql — концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, мг/м3;
qin — концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;
Vp — объем помещения, м3; для помещений высотой 6 м и более следует принимать
Vp = 6А;
А — площадь помещения, м2;
N — число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования;
n — нормируемая кратность воздухообмена, ч-1;
k — нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 пола помещения, м3/(ч•м2);
m — нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел., м3/ч, на 1 рабочее место, на 1 посетителя или единицу оборудования.
Параметры воздуха tw,z, dw,z, Iw,z следует принимать равными расчетным параметрам в обслуживаемой или рабочей зоне помещения по разделу 5 настоящих норм, a qw,z — равной ПДК в рабочей зоне помещения.
Л.3 Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности следует определять по формуле (Л.2).
При этом в формуле (Л.2) qw,z и ql следует заменить на 0,1 qg, мг/м3 (где qg — нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смесям).
Л.4 Расход воздуха Lhe, м3/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, следует определять по формуле, (Л.8)
где Qhe — тепловой поток для отопления помещения, Вт;
the — температура подогретого воздуха, °С, подаваемого в помещение, определяется расчетом.
Л.5 Расход воздуха Lmt от периодически работающих вентиляционных систем с номинальной производительностью Ld, м3/ч, приводится исходя из n, мин, прерываемой работой системы в течение 1 ч по формуле (Л.9)
Л.6 Температуру приточного воздуха, подаваемого системами вентиляции с искусственным побуждением и кондиционирования воздуха, tin, °С, следует определять по формулам:
а) при необработанном наружном воздухе:формула (Л.10)
б) при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой по адиабатному циклу, снижающем его температуру на Dt1, °С:формула (Л.11)
в) при необработанном наружном воздухе (см. подпункт «а») и местном доувлажнении воздуха в помещении, снижающем его температуру на Dt2, °C:формула (Л.12)
г) при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой (см. подпункт «б»), и местном доувлажнении (см. подпункт «в»):формула (Л.13)
д) при наружном воздухе, нагретом в воздухонагревателе, повышающем его температуру на Dt3, °С:
; формула (Л.14)
где р — полное давление вентилятора, Па;
text — температура наружного воздуха, °С.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА 1 человека

Таблица М.1
Из полученных данных видно, что наибольший воздухообмен требуется по нормируемой кратности воздухообмена: L=Vpn=24*24*6*10=34560 м3/ч ; формула (Л.5), где часовую кратность принимаем равной 10 из п. 4.4.2 «Рекомендаций по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта»
Вкратце как-то. В связи с этим прошу грамотных людей ответить на несколько моих просьб:
1. Прошу указать на мои ошибки в расчётах, если я их допустил.
2. Помогите определиться с процентным соотношением приточки и вытяжки по отношению друг к другу. В п 4.4.2 «Рекомендаций по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта»,указано что объем воздуха при вытяжке должен быть на 20 % больше объема приточного воздуха. Но на некоторых форумах (например, этот http://forum.avtomoika.com/index.php...opic=509&st=20 посты №28-30) написано, что на практике лучше сделать наоборот. Так как же правильно?
3. Основная моя просьба – прошу подсказать конкретные приточные установки и вентиляторы для вытяжной вентиляции, которые обеспечили бы необходимый объём воздухообмена. Поскольку требуемый объём воздухообмена очень большой, мне не удаётся найти необходимые установки. Для облегчения подбора необходимого оборудования, допускается разбить и приточную, и вытяжную вентиляцию на 2 отдельные системы, но не более того (проблематично потом будет разместить эти установки)

Спасибо.
Просмотров: 21850
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 08:28
#2
Alex__K

ПГС
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 41


Нет ни одного знающего специалиста, который мог бы подсказать?
Alex__K вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 17:22
#3
Mangyst855

Ынженегр
 
Регистрация: 08.06.2017
Масквабад
Сообщений: 4


42
Mangyst855 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
Какие требования к вентиляции в производственных помещения с газопроводами и горелками BladuMup Инженерные сети 1 01.03.2011 19:46