| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Дренаж воздуха КИПиА и газовый дренаж с компрессора сбрасываются в одну общую дренажную линию

Дренаж воздуха КИПиА и газовый дренаж с компрессора сбрасываются в одну общую дренажную линию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2015, 10:17 #1
Дренаж воздуха КИПиА и газовый дренаж с компрессора сбрасываются в одну общую дренажную линию
qaz0000
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4

Добрый день.
Ситуация следующая:
Есть компрессорная установка для компримирования газа, из установки выходит линия дренажа которая врезается в дренажный трубопровод воздуха КИПиА дальше этот трубопровод уходит в дреажную емкость. Проект прошел все согласования, экспертизу и т.д. В процессе строительства эксплуатирующая организация выдала замечание о том что газовую и воздушную линии дренажа разделить, обосновать свое решение сославшись на какой-либо СНиП или ГОСТ и др. документ не могут, говорят нельзя и все.
Подобные ситуации пару раз возникали раньше и на других объектах, где-то переделывали, где-то нет.
Прошу помочь в разъяснении данной ситуации или подсказать где, в каком документе найти когда допустимо или недопустимо смешивание различных сред в дренажной системе.
Заранее спасибо.
Просмотров: 2571
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:44
#2
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Ваш документ это ПБ 03-591-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Один из пунктов 3.5 - содержание кислорода в продувочных и сбрасываемых газах и парах, в том числе в газах сложного состава, как правило, не должно превышать 50 % минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим и обосновывается разработчиком проекта.

Сдувки воздуха КИП должны сбрасываться на свечу. Для чего собственно нужно было их заводить через сепаратор??
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 12:36
#3
qaz0000


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4


Спасибо за ссылку на ПБ, буду изучать.
Но дело в том, что проектным институтом общая линия дренажа газа и воздуха заходит в обыкновенную подземную емкость ЕП-5. Сепаратора там нет и с факельной системой емкость не завязана.
qaz0000 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 13:12
#4
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Может они так организовали систему сбора воды после проведения гидроиспытаний? Думаю что в этом случае все нормально. Но если это газовые сбросы, то только через факельную емкость, а потом можно на свечу если газ состоит из метана
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 14:41
#5
qaz0000


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4


ГИ делали, но в емкость ничего не сливали и не будут (длина линий дренажа не больше 25 метров Ду50). Емкость "автономна" кроме дренажа в нее больше ничего не заходит, а выходит только воздушник.
КМК косяк проектировщиков в части обвязки емкости, с учетом того что давление в дренажном трубопроводе воздуха КИП - около 0,7 МПа, а в газовом дренаже 0,4 МПа.
qaz0000 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 14:54
#6
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Интересно бы состав газа посмотреть которые они хотят в атмосферу дуть, да и схему обвязки, как они собираются эту емкость освобождать. А по месту нельзя сдувку установить, чтобы в трубопровод не врезаться, пока не вижу проблемы.
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 06:31
#7
qaz0000


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 4


Состав газа во вложении.
К сожалению схему смогу выложить чуть позже.
Компрессорную уже построили и запустили, разделив линии дренажа в маш. зале, как и просил заказчик и обе трубы пока вывели в тундру. В емкость ничего врезать не стали. Стройка еще продолжается и проектировщик пока не выдал решение куда и как отводить дренаж.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: газ .jpg
Просмотров: 40
Размер:	70.6 Кб
ID:	144985  
qaz0000 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:23
#8
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Относительная плотность по воздуху в пределах погрешности больше 0.8 и правилам факельных систем, сброс газа должен быть через факел. Точка росы по углеводородам около -40С, воды нет. При сбросе, конденсат образовываться не будет. Но есть один неприятный момент, когда состав газа поменятся и относительная плотность газа станет больше 1. Для попутных газов такое случается
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Дренаж воздуха КИПиА и газовый дренаж с компрессора сбрасываются в одну общую дренажную линию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19