Возник вопрос, есть здание АБК 15 метров высота, 4 этажа, размеры 54х27. Плоская крыша, на крышу есть выход с лестничных клеток (2 выхода), нужна ли по нормам наружная пожарная лестница П1?
Просмотров: 9999
 
Непрочитано 02.02.2011, 14:55
#2
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


плохо помню, но ...
Выходы на крышу не могут считаться "путями эвакуации". Их можно причислить тольво к "аварийным выходам" - а в нормах требуется наличие именно "путей эвакуации".
Поэтому неважно сколько выходов и на какие крыши - лестница всё равно нужна, а может даже и не одна.
(заранее извиняюсь, если немного напутал в терминах)
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 15:02
#3
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


А при чем здесь пути эвакуации?
Я так понимаю что наружная пожарная лестница предназначена для обеспечения деятельности пожарных подразделений.
Вопрос не снят
_Алексей_ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 15:16
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


"В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания, сооружения и строения:
1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4"
У вас, я так понимаю, все обеспечивается выходами из лестничных клеток, так что наружные уже и не нужны.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:16
#5
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


А как быть с ФЗ№123, п.90
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений

1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;

Или здесь опечатка? вместо "и" должно быть "или"
источник:http://www.rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html
_Алексей_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли наружная пожарная лестница?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. neverman82 Пожарная безопасность 2 16.01.2011 17:17
Нужна ли лестница на трубе от котельной для ее обслуживания если рядом находиться здание в уровень dextron3 Инженерные сети 2 01.07.2010 21:08
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) ISG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2008 11:36
пожарная лестница Alexfoto333 Пожарная безопасность 10 20.04.2007 10:10
пожарная лестница Alexfoto333 Пожарная безопасность 1 20.04.2007 09:54