Непрочитано 02.02.2018, 09:54 #1
Как выполнить узел ввода трубопровода в здание?
Vovas_91
 
Конструктор
 
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 869

Всем доброго дня. Коллеги ВКшники помогите пожалуйста.
Есть сооружение - подземный фонтан. Из фундаментной плиты чаши фонтана выходят трубы и через стену технологического здания (тоже подземного) проходят к насосным агрегатам.
Вопрос - как лучше выполнить узел прохода через стену тех. помещения? Есть опасения что гульнет либо сама чаша, либо тех. помещение и срежет трубу.
В проекте заложены гильзы которые дают 20мм (максимум) свободного хода. Нам кажется это мало. Да и еще отцентруй все трубы соосно гильзам, коих по 15 штук с каждой стороны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180202_165512.jpg
Просмотров: 158
Размер:	95.5 Кб
ID:	198624  

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.02.2018 в 10:00.
Просмотров: 3861
 
Непрочитано 04.02.2018, 15:44
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


20мм безусловно мало, решений для таких ситуаций много, от глиняного замка, до нажимного сальника.
Если просто гильзы с заделкой зазора,то зазор должен быть 100мм в каждую сторону.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 10:19
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Если просто гильзы с заделкой зазора,то зазор должен быть 100мм в каждую сторону.
Склоняюсь в сторону к 50мм по кругу, по скольку осадки по расчету 5-15мм. С учетом запаса должно быть самое оно.
100мм я не представляю как можно зачеканить качественно, а главное чем? Не поделитесь ссылками/вариантами? Чем можно загерметизировать проход трубы в гильзе? Offtop: Ну кроме кабалки есесно
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как выполнить узел ввода трубопровода в здание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием? Dinpervolger Конструкции зданий и сооружений 2 14.09.2016 13:07
Как выполнить узел в заводской кровельной сэндвич-панели на изломе? cfif999 Архитектура 10 01.12.2014 15:01
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку Marselle Металлические конструкции 18 30.09.2014 16:52
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34